ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5925|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

[求助]4层的民用住宅用不用做防雷装置?急!(各位的回复还没能解决问题!)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-8-10 22:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由bluenight在 2005/08/11 08:08pm 第 1 次编辑]

现在遇到一个比较难处理的问题,向大家请教一下:

一栋四层的民用多层住宅,长约60m,宽约40m,高约13m,如果按照防雷规范GB50057-94(2000年版)中关于防雷等级的计算,最后得到预计年雷击次数为0.028,如果参照规范里的相关规定,雷击次数小于0.03,是可以不做防雷的(民用建筑电气规范里说的是,雷击次数小于0.05可以不做防雷装置),三类防雷里还有一条说的是,如果是人员密集场所,雷击次数大于0.012的,需要做防雷。

我现在做了防雷装置,设计依据就是认为这个民用多层住宅是人员密集场所,这样做是否合适呢?

再有,这个建筑四周都有比它高的建筑,如果参照相关规范规定,处在建筑群中,高度低于20m的建筑物不需要做防雷装置。但是我按照“滚球法计算”,发现这个住宅并不在其周围建筑物防雷装置的保护范围内。对于规范中的这条规定,该如何正确理解呢???

很急的一个问题,希望大家能帮帮忙~

沙发
发表于 2005-8-11 08:58:00 | 只看该作者
~~~~防雷这东西

有钱赚你就给装阿

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-8-11 09:17:00 | 只看该作者
没有理由,找出理由都要装!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-8-11 09:37:00 | 只看该作者
依据你所说:对于第一个问题是你可以做防雷装置---根据是像你所说的防雷规范;至于第于个问题是你还是需要做防雷装置---因为根据你的计算是正确的并且你也好好研读一下相关规范,它与你说的并不矛盾呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-8-11 13:10:00 | 只看该作者
这倒是的

雷电本身就是个概率问题~~~~~~~~

如果业主想装,又装的起

那就~~~~装!~!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-8-11 14:20:00 | 只看该作者
LZ做得不错,要装的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-8-11 14:22:00 | 只看该作者
要做防雷的.防雷装置缺少一项就不是一个完整的防护系统.


???

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-8-11 14:24:00 | 只看该作者
现在是讲究安全第一。况且国标是最低标准,现在我们要求三类建筑物接地电阻不超过10欧
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-8-11 16:35:00 | 只看该作者
现在是要的一个有说服力的理由  不过  你可以试着从GB50057中寻找
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-8-11 18:07:00 | 只看该作者
最好建议把内部防雷也做,要不打雷的时候可能电视也看不成,最少也得加个防雷插座吧,安全第一啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报