ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: fjndjyt
打印 上一主题 下一主题

大家帮帮忙

[复制链接]
11
发表于 2005-8-22 13:45:00 | 只看该作者
恩,我有。只是我业很久不翻规范了,一些04年后的新的标准规范和一些旧标准的新版我都没有好好学习过。惭愧。原因是太忙了。虽然我每天基本保持着读3到4小时书的习惯,但是看标准需要静下心系统的看,我抽不出那么多的时间,等放假的时候估计可以看一些。我现在基本只读防雷专业论文和一些不得不用心看的标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-8-22 13:59:00 | 只看该作者
通天的这个好习惯值得学习,现在有时间,可以多翻翻  呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2005-8-22 14:04:00 | 只看该作者
什么是不得不用心看的标准?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-8-22 17:03:00 | 只看该作者
和防雷要求直接有关的就“不得不看”。和防雷有关系的相关行业的标准就可以先放放。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2005-8-22 22:33:00 | 只看该作者
恩!有点道理!我这几天碰到检测一个农药储存仓库!不知道应该套用哪个规范进行检测,还望各位前辈指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-8-24 17:13:00 | 只看该作者
无论什么建筑什么系统,你的设计依据就是你的检测标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2005-8-24 20:55:00 | 只看该作者
设计依据??我向他要设计方案了!
你知道他说什么?他说"不好意思!没有啊!我是到别人那儿参观了以后现学现用!"
估计很可能检测不合格,但我需要检测规范!!!
帮帮忙啊
如果没有的话我就按2类的检测好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-8-25 23:34:00 | 只看该作者
外部防雷按GB50057好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
 楼主| 发表于 2005-8-26 21:21:00 | 只看该作者
我去看过了!
该仓库为金属框架结构的单层构筑物,屋面为金属彩钢板,钢板厚度为2.6mm,
接地电阻为2.0欧姆。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-8-27 23:32:00 | 只看该作者
2.6毫米金属彩钢板?接闪是够了。接地电阻为2.0欧姆。这个问题也不大。

关键:金属彩钢板与接地的连接是否可靠?可靠的话,那就真的问题不大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 12:48

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表