SPD安装提倡采用3+1模式的原因???

[复制链接]
11
发表于 2005-9-2 13:44:00 | 只看该作者
ASP的产品为石墨间隙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-9-6 22:56:00 | 只看该作者
下面引用由aichen2005/08/30 09:31am 发表的内容:
这一个:
采用3+1形式,如果碰到了地阻值高或地线接触不良的情况下,因为防雷器接在市电相线与零之间,而市电相线与零线的回路阻抗,主要是代电变压器及供电电缆,阻抗很低,故此故障电流很大,流经防雷器的 ...

采用3+1形式只是为了你说的这个原因吗?
请教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-9-7 09:49:00 | 只看该作者
采用3+1模式的组合方式,应该还有其他的原因,一时不好解释,应该和所在供电系统有关,但是好象3+1模式在供电系统中并不是都可以用,最适用的应该是TT系统TN系统供电好象不适合用3+1模式来连接,
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2005-9-7 15:44:00 | 只看该作者
aichen说的是其中的一种,其它还有的.
比如保护制式,"3+1"模式同时包含了差模保护模式和共模保护模式,是一种较为经济的接法;另外,对于TT系统来说,采用"3+1"模式时,由于中线和相线间的暂态过电压不会很高,避免了电源中性点浮动产生的高暂态过电压,安全性好.
另外的还有,但我还没弄清楚:&
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-9-7 18:10:00 | 只看该作者
零地之间是接气体放电管。
谢谢剑士wangj指点,我从来没接触过工程还真的不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-9-7 22:51:00 | 只看该作者
我认为3+1模式可能算是一种比较通用的安装方式,当你不能确定所在的建筑物的供电制式时可以采用此方式。但对于TN-S或TN-C还是采用4+0HE 和3+0方式好。TT系统采用3+1方式的原因,主要还是如第一个解答者所提的那样,考虑短路电流的问题。刚开始我也不明白,后来看看电工基础教材,算是明白了点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-9-8 13:47:00 | 只看该作者
我提一个问题。
看到一个电源SPD的产品,安装时前端不要求加装断路器,因为他们说SPD模块中有内置脱扣装置其功能相当于前置断路器,那么在这种情况下,如果出现前面所提的大故障电流的时候是不是也会脱扣呢?那么模块不是要更换了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-9-8 15:41:00 | 只看该作者
1、大故障电流不会使SPD脱扣,只有电路电压达到SPD启动电压(与电流大小无关,因为是防雷,所以启动电压较高)后,SPD启动才有电流经过,当然启动前也存在漏电。
2、SPD中的脱扣装置是单独的,模块不用换,除非也损坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
 楼主| 发表于 2005-9-8 16:55:00 | 只看该作者
谢谢skyhawk !
"3+1"安装模式在TT和TN系统中都可以,不过只有TT系统要求一定采用"3+1"模式.
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-9-8 22:16:00 | 只看该作者
下面引用由564902005/09/08 03:41pm 发表的内容:
1、大故障电流不会使SPD脱扣,只有电路电压达到SPD启动电压(与电流大小无关,因为是防雷,所以启动电压较高)后,SPD启动才有电流经过,当然启动前也存在漏电。
2、SPD中的脱扣装置是单独的,模块不用换,除非 ...

那么大故障电流不是会引起这类SPD模块的损坏吗?看来前端还是一定要加装断路器,是吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报