下面引用由56490在 2005/09/22 03:42pm 发表的内容: 本来就简单,安装也没问题,别人做的,我去检测的。是不是电源+信号防雷插坐没起作用呀?ASP的产品,请ASP来解释。当天雷很大,不少单位计算机网卡和主板被击坏。
呵呵,就你目前提出的条件而言,无法解释! 哪一家做的,自己买了装的,还是有人做的工程,可以告诉我,转由让售服部门和他们联系了解详细情况。 但简单而言呢,就你的描述来看,较多一些情况是因保护措施不完善,系统设计几乎没有,布线问题大大。
一办公系统,电源三级SPD(第三级为电源和信号组合插坐),信号二级, 网线为光缆进线, 三层小楼(有防直击雷装置,周围建筑较高,为五层), 局域网内为双绞线连接。------- 是否做了防护 接地电阻2Ω。
结果: 二台关闭的计算机主板被击坏 ------- 局域网内为双绞线连接是否做了防护? 一关闭传真机被击坏(接电话线未设防), ---- 这个不用做什么解释吧。 其它设备包括未关机的如交换机、服务器等设备正常。 ---- 交换机、服务器的防雷措施有效,或者雷击很小。 电源SPD未启动。 --- 为何有此结论??? 疑问点: 过往雷击历史如何? 设备布局如何? 布线如何? 保护措施布局如何? 屏蔽措施如何? 接地系统设计如何? 没有详细情况,只有上帝才知道:) |