下面引用由56490在 2005/09/22 05:49pm 发表的内容: ASP不要生气,没有别的意思,就是要你跟贴!哈哈! 客户想要一个解释,我对传真机和一台接了外网的计算机说了有未设防的外线,而对二楼一台紧挨服务器的关闭的计算机无法解释,它只接了内网(通过二级SPD)和电 ...
哈哈,生气是解决不了任何问题的 不过你还没有回答一个相当关键的问题: 二台关闭的计算机主板被击坏 ------- 局域网内为双绞线连接是否做了防护? 紧挨服务器的关闭的计算机 - 电源防护到什么程度?我不相信也是三级防护 - 网络是否做了防护
不过看样子是没有做防护了!或者是防护不全面。 如果上述两个答案都是“有做防护” 那么, 1)建筑物是否框架结构 - 如果不是框架结构,意味者计算机处于 0 区 2)请问此计算机在第几层楼 - 如果是框架结构,本建筑全面处于顶三层位置 上述两条意味着防护要加严再加严 这和距离交换机远近没有多大关系 实际上,在实践中机柜的门是否关闭也会有影响 其实好多经验是在事故中得来的,装ASP的产品也会有事故,即使现在没有,以后也会有,所以抽丝拨茧找出真正的原因,有助于工程设计和产品设计,不避讳才会有进步!也只有不避讳才能真正有进步。 |