ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5589|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

模块自燃

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-12-12 17:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这遇到一个很棘手的问题,这个季节模块燃烧了,我判断应该是自然,我想问一下都有那些原因可以导致模块自然???我这有图片谁想要可以看看,联系我lyqsucy521@163.com
沙发
发表于 2005-12-12 17:44:00 | 只看该作者
放到网上看一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-12-13 08:11:00 | 只看该作者
图片发上来看一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-12-13 08:17:00 | 只看该作者
模块老化,对地漏电流增大,模块发热,托扣装置没有起作用,如果再有一个浪涌
过来,模块穿孔或对地短路不能恢复,那就烧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-12-13 08:22:00 | 只看该作者
你好 认识阚经理吗?找他也许能知道。同意楼上的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-12-13 08:50:00 | 只看该作者
给我一份看看吧,ilygirl@sohu.com,
避雷元件如MOV等老化,导通电压降低,长时间在系统正常电压波动范围内导通,至使其连续工作发热而自燃
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-12-13 09:30:00 | 只看该作者
下面引用由lyqsucy2005/12/12 05:40pm 发表的内容:
我这遇到一个很棘手的问题,这个季节模块燃烧了,我判断应该是自然,我想问一下都有那些原因可以导致模块自然???我这有图片谁想要可以看看,联系我lyqsucy521@163.com

给俺发一份看看,做了多年的防雷工程俺还从来没有看到过模块自然呢.让俺开开眼!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-12-13 09:34:00 | 只看该作者
发上来吧,让大家开开眼界
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-12-13 10:34:00 | 只看该作者
第一次听说,新鲜!!!!!!!发上来欣赏欣赏!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-12-13 11:13:00 | 只看该作者
我遇见一次,是所谓德国的一个大牌010,我经现场勘察分析(这个分析厂家的最高技术官看后无话可说)
避雷模块自燃原因:  严重偏相-->发热-->接线端子膨胀(所谓的德国不锈钢,遇这点热量竟膨胀得象面包)-->接触电阻过大-->接线与模块的接线端子接触更加不良--->起火--->模块烧成蜡烛装(真正的阻燃材料应该是炭化)-->如果不是发现及时,将烧毁一著名大超市的服装层.

注:安装没任何问题,8平方的铜绞线,线头挂锡.

模块自燃常见原因:1  漏电流年九过大;2 用电偏相;  3 地线接在零线上.

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 10:18

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表