ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: lyqsucy
打印 上一主题 下一主题

模块自燃

[复制链接]
11
发表于 2005-12-13 12:13:00 | 只看该作者
;2 用电偏相;这个问题最严重.国内电网实在是太差了
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-12-13 14:42:00 | 只看该作者
现在这个季节,接闪了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-12-13 16:11:00 | 只看该作者
有意思,想了解下
wangrd@hzyn.com
发我个看看谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-12-13 20:36:00 | 只看该作者
请发一分学习一下:leishen31@sina.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-12-15 09:05:00 | 只看该作者
我也想看看 rebelhz@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2005-12-19 14:51:00 | 只看该作者
看了各位的恢复都很有道理,图片的容量太大放不上,我已给几位朋友发过去了
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2005-12-19 14:58:00 | 只看该作者
下面引用由庞华基2005/12/13 11:13am 发表的内容:
我遇见一次,是所谓德国的一个大牌010,我经现场勘察分析(这个分析厂家的最高技术官看后无话可说)
避雷模块自燃原因:  严重偏相-->发热-->接线端子膨胀(所谓的德国不锈钢,遇这点热量竟膨胀得象面包)-->接 ...

分析的很有道理,这次是德国的同一个牌子,模块燃烧的为B相,而整个大楼的两相电全取得B相,模块燃烧后环氧树脂融化,指使B相直接与零排接通,使大楼上的220的用电设备烧坏,好几台电脑烧坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-12-19 15:50:00 | 只看该作者
图片收到了,基本是由于内部元件质量问题引起的,如果是系统电压的问题,那么这个模块烧的值
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-12-20 09:05:00 | 只看该作者
下面引用由lyqsucy2005/12/19 02:58pm 发表的内容:
分析的很有道理,这次是德国的同一个牌子,模块燃烧的为B相,而整个大楼的两相电全取得B相,模块燃烧后环氧树脂融化,指使B相直接与零排接通,使大楼上的220的用电设备烧坏,好几台电脑烧坏

在模块前面没有加保险丝(或是空开)吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-12-20 09:22:00 | 只看该作者
模块前面加漏电空开或保险丝!很重要的说。
俺上个世纪也见到过几次没打雷就自燃的,一次是偏相长时间过电压;一次是假货;还有两次是波形问题,俺们乡下的电网太次,经常会发生长时间出现波形偏高的浪涌,模块一次次的启动自然温度就上来了烧了。
所以防雷器的选型很重要,错了后果很严重!这个世纪俺已经不再选电压等级280/275的防雷器,全部选用385/400的,农网特别选用500V的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 00:13

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表