使用道具 举报
下面引用由庞华基在 2005/12/13 11:13am 发表的内容:我遇见一次,是所谓德国的一个大牌010,我经现场勘察分析(这个分析厂家的最高技术官看后无话可说)避雷模块自燃原因: 严重偏相-->发热-->接线端子膨胀(所谓的德国不锈钢,遇这点热量竟膨胀得象面包)-->接 ...
下面引用由lyqsucy在 2005/12/19 02:58pm 发表的内容:分析的很有道理,这次是德国的同一个牌子,模块燃烧的为B相,而整个大楼的两相电全取得B相,模块燃烧后环氧树脂融化,指使B相直接与零排接通,使大楼上的220的用电设备烧坏,好几台电脑烧坏
在模块前面没有加保险丝(或是空开)吗?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-11-16 10:42
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.