一广场,为长100米,宽90米的一长方形,针需安装在90米的两侧。请教要使保护高度为2米,设置4针,镇高多少?滚球半径可否取100米?
47
发表于 2005-7-2 09:51:00 | 只看该作者
這麽大的廣場,建議採用ESE針和燈杆,人的安全很重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46
发表于 2005-5-9 14:59:00 | 只看该作者
看来各位对规范都是很熟哦,看来我先得把规范弄熟悉了再说别的咯~
回复 支持 反对

使用道具 举报

45
发表于 2005-4-9 13:27:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/09/05 10:54am 发表的内容:
避雷针高度均52米即可。但是……
滚球半径可不能取100米。没有任何一个标准规定可以取100米。
尝试别的方法。

有的,您看看<建筑物防雷设计规范>2000版中有一条说棉,还有其它什么堆场的滚球半径可取100米哦,具体记不清了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

44
发表于 2004-12-16 14:03:00 | 只看该作者
fly1314 的软件下载后不能试用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

43
发表于 2004-12-12 00:48:00 | 只看该作者
避雷针高度均52米即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

42
发表于 2004-11-22 13:57:00 | 只看该作者
可以进了,感觉不是很好用,我还是用我自己的工具在AUTOCAD里画吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

41
发表于 2004-11-22 13:53:00 | 只看该作者
不是试用版吗,为什么我进不去,试用都不行,谁还敢买你的东东
回复 支持 反对

使用道具 举报

40
发表于 2004-11-17 09:59:00 | 只看该作者
主动式放电针……

谁讲这个的“技术”,就等着吵架吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

39
发表于 2004-11-17 09:39:00 | 只看该作者
为什么我根据主动式放电针计算针高只要20几米就能达到52米以上的保护半径了
好象有位前辈和我说过实质上提前放电就相当于在技术上把针体加高,不需要那么高的针,但能达到普通针根据滚球法计算出来的高度,前辈们谁能解释一下其技术原理么?