对IEC61312-1雷电流参数的质疑

太阳雨:

IEC标准要用“200KA-100KA(对应防雷一类~三四类),10/350μs”波形雷电流规范SPD1

然而世界上绝大多数国家都没有采用这种过极端的标准。

在国内1979年水利电力部《电力装置过电压保护设计规程》对于配电系统采用“20KA,8/20μs”波形规范,邮电部、广电部、航天部、电子部等也类同。20多年的实践证明是完全安全可靠的。

那么IEC标准要用“200KA-100KA(对应防雷一类~三四类),10/350μs”波形雷电流规范SPD1的科学依据是什么?

webmaster :这个倒是没有详细研究过,太阳雨已经研究到这里来了啊???

为宇 :10/350波型是针对直击雷来的

太阳雨:to:为宇

在IEC1312标准中,确实有要求引用10/350μs波型来试验避雷器。

现在对引用此10/350μs波型的标准,好象大家都有异议。认为没有必要定这么高的标准。

好象中国专家认为,按200KA直击近处,10/350μs波形,是210万年一遇。-------你说有必要吗?

31
 楼主| 发表于 2003-6-27 20:23:00 | 只看该作者
嘿嘿~!好:)

你可以直接告诉他:有多大空间?多少钱做算便宜?要能接受你就说:OK。要不行你就说:找别人好了,我们做起来不划算。(可别说做不了)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2003-6-27 19:55:00 | 只看该作者
哎愁啊~~~~~~~~~~~
昨天山西一个公司给我电话咨询怎么样才能把地做到1欧姆,但是又要成本最低而且最节约空间,
我回答:1用铜包钢,相对成本不高,有效时间一般空间一般;2石墨接地,成本稍高,空间大,有效时间长;3离子地棒,最节约空间,有效时间相当,成本高,之后他说那我用铁管也能作到1欧姆,和以上3种有什么不同。………………
于是围绕这个问题我和他解释了半个小时,最后我认输了,实在说不通~~~~最后我实在没有办法了于是说:没有最省钱又最节约空间又作到1欧姆的办法,只有折中的办法,不过只要你用你的方法做到1欧姆就行~~~~~~~~~~~不用问我怎么办了
为什么他就不知道上网找找普及防雷知识的网站呢~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
 楼主| 发表于 2003-6-27 12:42:00 | 只看该作者
那得带个竹竿了:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2003-6-26 09:42:00 | 只看该作者
走到河中央发现石头已经摸完了,怎么办?
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
 楼主| 发表于 2003-6-24 12:57:00 | 只看该作者
我晕……
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2003-6-24 09:19:00 | 只看该作者
现在要讲“三个代表”了

我们应该将“发现新理论、研究现有的理论”纳入到“三个代表”中去,好好学习天天向上!

回复 支持 反对

使用道具 举报

25
 楼主| 发表于 2003-6-23 21:10:00 | 只看该作者
发现新理论的基础是:研究好现有的理论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2003-6-23 20:48:00 | 只看该作者
防雷这东东,就象天气预报一样,本来就没有一套十分成熟的理论,用小平的话说就是摸着石头过河。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2003-6-23 20:16:00 | 只看该作者
马克思主义早就说,认识是循环前进的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-10 21:24

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表