两天前去国安局给一个朋友讲标,朋友做了两套方案:一个事离子接地,一个是“雷克石”的接地模块,因为不熟悉“雷克石”的模块这一部分,他自己来讲讲解这一部分,我看资料上讲“雷克石”是台湾产品,获得美国什么大学的技术。可能是什么外星的技术吧,朋友给国安局的人承诺,使用“雷克石”的模块做接地,接地电阻稳定性可达“五十年”。而且国安局招标人员还真的信以为真,采用了这个产品。唉!!!!
61
发表于 2010-3-30 07:47:34 | 只看该作者
楼上 的开始卖进口产品了?
西山一狐 发表于 2009-9-11 10:34



    有钱就用进口产品吧,只要不是地沟油,真的进口的还是能管很长时间的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

60
发表于 2010-1-21 12:41:27 | 只看该作者
这个问题还是请前辈们来解释吧,我解释说服力不够,有“黄婆卖瓜”之嫌
回复 支持 反对

使用道具 举报

59
发表于 2010-1-20 16:41:36 | 只看该作者
镀锌钢的腐蚀大多数都是点腐蚀,这样子会严重危害人身安全,因为故障时大电流通过在点腐蚀点处跨步电压和接 ...
georgel 发表于 2010-1-15 13:04


点腐蚀怎么和跨步电压、接触电压扯到一起?。
回复 支持 反对

使用道具 举报

58
发表于 2010-1-15 13:55:16 | 只看该作者
本帖最后由 georgel 于 2010-1-15 14:23 编辑

我说的所谓分子连接方式是指导体与导体之间的连接是分子层面的, 不像搭接只是接触面的点连接; 焊接对工人的技术要求很高, 理论上也能达到分子层面的连接。 放热焊接是目前所知能够轻易达成分子连接的连接方式之一。 由于分子焊接能消除表面接触, 电解质等不会渗透到导体交界面上从而导致氧化并随时间老化。 在标准 BS6651(1992)中阐述:除放热焊接以外,任何连接点均被视为导电系统上的不连续,容易受到破坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

57
发表于 2010-1-15 13:09:35 | 只看该作者
镀锌钢的腐蚀大多数都是点腐蚀,这样子会严重危害人身安全,因为故障时大电流通过在点腐蚀点处跨步电压和接 ...
georgel 发表于 2010-1-15 13:04

分子连接方式?请解释一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

56
发表于 2010-1-15 13:04:57 | 只看该作者
镀锌钢的腐蚀大多数都是点腐蚀,这样子会严重危害人身安全,因为故障时大电流通过在点腐蚀点处跨步电压和接触电势很大。而这种点腐蚀只有开挖才能看到,用仪表测接地电阻是测不出来的(仪表的电流小)。
目前最好的方案就是地网用铜做,只是铜材料比较贵,那就用好的镀铜钢代替(不是国内的所谓铜包钢),价格便宜,性能和铜差不多。
连接点处的防腐其实用分子连接方式(比如放热焊接)才能真正避免。

个人浅见,请指点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

55
发表于 2010-1-15 11:36:32 | 只看该作者
难道一般的镀锌层的钢材全部是一体化的?不一样出现焊头?为什么单单拿接地模块说事?一个地网几百米,就一条钢材吗?不然这个道理就变成了用镀锌钢材一但镀锌层破坏就会加速整个地网腐蚀,是这样理解的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

54
发表于 2010-1-4 16:51:33 | 只看该作者
牛皮不吹,别人不买,知道“胡夸风”吗?  那时流行一句话“人有多大胆,地有多大产”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

53
发表于 2010-1-4 11:16:38 | 只看该作者
只要保证能用5-10年就大家平安了,中国的国情啊,不腐蚀掉的话,还有防雷改造吗?新建地网都能用100年的话,防雷工程公司吃啥.