ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3657|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

地磅秤如何防雷?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-5-24 09:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   刚接到一电话,说他的地磅秤已有过两次雷击损坏,每次损坏后更换部件等真接损失1万元,让我去看一下,如何防雷。
   我有点担心,损坏率如此高,是不是太脆弱了,安装SPD管用不?
   
18
发表于 2006-6-2 23:24:00 | 只看该作者
下面引用由564902006/05/29 03:31pm 发表的内容:
按理说它自身有大部分已经屏蔽,如传感器是金属壳并接地的、大部分线和传感器又在一大块钢板下,而钢板四角接地。未屏蔽的只有室内的线了。如何屏蔽才好?
还有就是我始终不明白这个地磅何以频频雷击。

附近落雷考虑;地下安全距离考虑;环路感应电压、电流计算;屏蔽方式;绝对屏蔽;布线距离及方式=“屏蔽”二字。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2006-6-1 15:15:00 | 只看该作者
下面引用由564902006/05/29 03:06pm 发表的内容:
多谢各位!
去看了,业主说;打雷前断开电源,但保险丝击断(怪事,无法解释),显示器、传感器损坏。
检测情况和建议:
1、接地电阻27欧,建议增设地网,接地电阻不大于4欧。
...

但保险丝击断(怪事,无法解释)

--  不怪,不怪
怪只怪保险丝的分断能力太小了!

ps : 鸟当然指比较呆的鸟了 :) 哈哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2006-6-1 14:55:00 | 只看该作者
呵呵,ASP说谁呢,这种东西无非就是屏蔽、接地、避雷器,地磅的信号线一般都是有屏蔽层的,不过这个屏蔽层只能一端接地,也有的把屏蔽线当成地线用了,我们还是在外边套条金属管,双边接地,信号线也要装上避雷器,要不然老大的避雷器找谁销去啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2006-5-31 20:16:00 | 只看该作者
这样的房子和在室外基本没区别,属于0B区
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-5-31 16:03:00 | 只看该作者
这个应该是安在地上的用屏蔽吗,我觉的安装SPD就好了吧??
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2006-5-31 09:26:00 | 只看该作者
下面引用由大胡子2006/05/30 09:09pm 发表的内容:
室内?是什么样的房子?和俺上次与通天一起见到的那种门卫室样的小房子?用砖盖的那种没有主钢筋的?
楼主再请详细点,最好多用手机拍几张周围环境。

正是这样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-5-30 21:09:00 | 只看该作者
室内?是什么样的房子?和俺上次与通天一起见到的那种门卫室样的小房子?用砖盖的那种没有主钢筋的?
楼主再请详细点,最好多用手机拍几张周围环境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2006-5-30 16:37:00 | 只看该作者
期待高手给出确切答案!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-5-29 15:31:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2006/05/28 11:30pm 发表的内容:
准确说:屏蔽比装SPD重要。真的。关键问题:如何屏蔽。

按理说它自身有大部分已经屏蔽,如传感器是金属壳并接地的、大部分线和传感器又在一大块钢板下,而钢板四角接地。未屏蔽的只有室内的线了。如何屏蔽才好?
还有就是我始终不明白这个地磅何以频频雷击。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 09:33

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表