使用道具 举报
下面引用由56490在 2006/05/29 03:31pm 发表的内容:按理说它自身有大部分已经屏蔽,如传感器是金属壳并接地的、大部分线和传感器又在一大块钢板下,而钢板四角接地。未屏蔽的只有室内的线了。如何屏蔽才好?还有就是我始终不明白这个地磅何以频频雷击。
下面引用由56490在 2006/05/29 03:06pm 发表的内容:多谢各位!去看了,业主说;打雷前断开电源,但保险丝击断(怪事,无法解释),显示器、传感器损坏。检测情况和建议:1、接地电阻27欧,建议增设地网,接地电阻不大于4欧。...
但保险丝击断(怪事,无法解释)
-- 不怪,不怪怪只怪保险丝的分断能力太小了!
ps : 鸟当然指比较呆的鸟了 :) 哈哈
下面引用由大胡子在 2006/05/30 09:09pm 发表的内容:室内?是什么样的房子?和俺上次与通天一起见到的那种门卫室样的小房子?用砖盖的那种没有主钢筋的?楼主再请详细点,最好多用手机拍几张周围环境。
下面引用由通天雷神在 2006/05/28 11:30pm 发表的内容:准确说:屏蔽比装SPD重要。真的。关键问题:如何屏蔽。
本版积分规则 发表回复
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-11-16 09:33
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.