ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5256|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

请教通天平大师

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-5-25 11:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教一下,我这一办公楼要求做到一欧以内,怎么做啊? 加了很多点都不行!
14
发表于 2008-5-31 09:35:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

外延法,是不是把接地极丢到水池、河流或水库、塘里? 还请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-5-29 08:40:00 | 只看该作者

回复: 请教通天平大师

原帖由 qwertkk 于 2008-5-25 12:08:00 发表 我看见大胡子的一个帖说让您给算一下一欧内要怎么做的,他提供了一些数据,那些数据是怎么得到的,我要怎么提供出来?
1、去买个有四个接地测试桩的普通摇表就可以测了. 2、楼上浩兄弟不是说了吗,你为什么要做这么低?有什么必要? 3、还有200平,你有可能降到2。8 4、深井法成本不低,可考虑外延法。 5、周围有水池、河流或水库、塘等吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-5-28 19:38:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

因地制宜,为什么一定要强求做到1欧?接地电阻不是检测地网有效的唯一标准!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2008-5-27 02:06:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

:_onion10: 哈,雷神,看样子他不是专业搞防雷哦?土壤电阻率怎么得来都要问你老人家。 应付是不成的呀,大哥,万一出事谁负责得起,现在的工程都是终身责任制。还是踏踏实实做事。实实在在做人好。 我也觉得采用深层降阻好,然后回填的时候采用换土,换红泥巴。 还有就是做几个降阻坑。填一些电阻率比较小的东东。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-5-25 22:42:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

土壤电阻率怎么计算的啊? ——是测量出来的。 降阻剂的大概用量是多少? ——需要依据现场情况。 要多少这样的桩,桩深多少? ——这个也需要依据现场情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2008-5-25 22:40:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

土壤电阻率怎么计算的啊? 降阻剂的大概用量是多少? 要多少这样的桩,桩深多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-5-25 22:13:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

按这个面积,虽不清楚土壤电阻率和详细的地质情况,最省钱的办法应该是:使用接地深井,然后压力灌注降阻剂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-5-25 22:08:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

干吗要1欧以下,3欧也可以了...
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2008-5-25 18:40:00 | 只看该作者

回复:请教通天平大师

还可施工面积,大约还有200平方! 但是有部分是岩石层了, 对于电阻率我不知道! 厚度基本在50CM左右!
回复 支持 反对

使用道具 举报