ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6526|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

95mm2的多股铜线能做防雷引下线吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-12-2 15:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在一直击雷工程引下线用圆钢敷设困难,想采用95mm2的多股铜线,找不到相关规定,行否?移动通信基站有这样做的。
22
发表于 2007-7-11 13:47:00 | 只看该作者
我想应该可以的就象高压线都是好几根一起的[em04]
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2007-7-10 09:00:00 | 只看该作者
以下是引用xjqxj雷电在2004-12-3 11:58:00的发言:
可以,不过要注意连接可靠.

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2007-7-5 16:56:00 | 只看该作者
请问95的线多少钱一米呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2007-7-2 09:01:00 | 只看该作者

不知道对不对:IEC61024-1<<建筑物防雷>>第一部分外部防雷装置中要求采用铜引下线16mm2 就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-6-15 16:34:00 | 只看该作者

我倒是觉得不行,因为自击雷雷电流很大,截面太小影响泄放....而且如果熔断。

个人意见,不然GB对圆钢有直径要求做什么

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-6-8 22:49:00 | 只看该作者

可以的,我们移动基站很大一部分都是用95MM的多股铜线的,请问接地系统为什么用多股铜线呢??

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-12-11 14:14:00 | 只看该作者
建议是没有错。机械工业部出版的图集上有关于防雷铆接的规定和图。GB 50057上也有关于铆接部位过渡电阻的值与防雷接地的介绍。以上标准说明铆接是可行的。

其次,引用机械工业部一位防雷业界专家的话:我从没见过哪个设备安装时是与预制焊接的。用了4、50年也没有见过有问题。

问题不在铆与焊。在于怎么铆、怎么焊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-12-9 16:54:00 | 只看该作者
http://www.duval-messien.com.cn/

产品说明书  埃索威放热焊接产品  

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2004-12-8 14:48:00 | 只看该作者
对溶接技术没接触过,烦请指导!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-27 15:30

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表