ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5932|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

[求助]4层的民用住宅用不用做防雷装置?急!(各位的回复还没能解决问题!)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-8-10 22:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由bluenight在 2005/08/11 08:08pm 第 1 次编辑]

现在遇到一个比较难处理的问题,向大家请教一下:

一栋四层的民用多层住宅,长约60m,宽约40m,高约13m,如果按照防雷规范GB50057-94(2000年版)中关于防雷等级的计算,最后得到预计年雷击次数为0.028,如果参照规范里的相关规定,雷击次数小于0.03,是可以不做防雷的(民用建筑电气规范里说的是,雷击次数小于0.05可以不做防雷装置),三类防雷里还有一条说的是,如果是人员密集场所,雷击次数大于0.012的,需要做防雷。

我现在做了防雷装置,设计依据就是认为这个民用多层住宅是人员密集场所,这样做是否合适呢?

再有,这个建筑四周都有比它高的建筑,如果参照相关规范规定,处在建筑群中,高度低于20m的建筑物不需要做防雷装置。但是我按照“滚球法计算”,发现这个住宅并不在其周围建筑物防雷装置的保护范围内。对于规范中的这条规定,该如何正确理解呢???

很急的一个问题,希望大家能帮帮忙~

22
发表于 2005-8-15 13:13:00 | 只看该作者
必须做
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2005-8-15 09:56:00 | 只看该作者
新建是要做的,利用建筑钢筋花钱很少,经济合理。如果新建的时候不做,以后很难搞定,还影响美观。旧房有人出钱就做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-8-15 09:07:00 | 只看该作者
肯定不是了....
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-8-15 08:52:00 | 只看该作者
是不是啊?别不告诉我啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-8-13 16:38:00 | 只看该作者
下面引用由浩瀚2005/08/12 04:25pm 发表的内容:
.......有钱啊   据说30层以上的就要按一类做  是不是有这个说法?请教

.......................
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-8-12 16:25:00 | 只看该作者
.......有钱啊   据说30层以上的就要按一类做  是不是有这个说法?请教
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-8-12 14:05:00 | 只看该作者
规范是94版的,那时主张节约,现在主张以人为本,我自己的房子就按照一类的标准作的
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-8-12 13:55:00 | 只看该作者
防雷,适当的浪费点,没啥大事,做防雷是为了减少更大的浪费,本来吗,有时候,它就是浪费,你说安装了防雷装置,到设备"滥掉"都没发生过一次雷击,预防,安了总比不安好,保险又安全,只要甲方有钱,又不反对,那就安装.不过如果甲方为了节约费用,那还得好好考虑哦.
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-8-12 12:44:00 | 只看该作者
雷击损害是个概率的问题,在你说的那种情况下确实是非常低的,虽然古语有云:过尤不及,但是要知道你一旦被击中,你损失的概率是多少?如果不是在投入成本很高的情况下,我觉得做一个系统的避雷措施是有必要的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.