我做过一个监控工程,摄像机前端采用三合一监控防雷器(国内知名厂家的防雷器,质量应该没有问题),电源为220V。
安装完成后所有都能正常使用,但是用了不到一个月就有一个防雷器给烧坏了,是电源端给烧的,烧的很严重,板子都给烧焦了,摄像机没有问题,更换一个防雷器就能使。
不过接下来就是差不多隔个20几天就烧掉一个防雷器,烧坏的情况都一样。现在算下来一共烧坏了5个了。
如果打雷的话烧坏,我也就认了,可是冬天里根本就没发生打雷天气,现场检查电源采用5线从配电室引到监控控制室零线,地线都没有什么问题,摄像机端防雷接地是通过桥架直接接大地。看不出什么问题来,而且周围也没有大功率用电设备。。。所以再此请教各位,帮我分析一下,是什么原因造成的?如果遇到过类似的现象,是怎么解决的。
沙发
发表于 2010-5-20 16:50:39 | 只看该作者
漏电流过大~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-5-23 00:14:53 | 只看该作者
我个人认为,有故障电流存在,介意好好查查线路!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-6-4 14:25:13 | 只看该作者
你的电源线路有问题,你去查查
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-6-11 12:37:52 | 只看该作者
同感同感同感
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-7-2 17:09:41 | 只看该作者
第一:你的接线确认没有问题才行,如果SPD的电源侧采用1+1的方式进行保护,你把L接到N上面去,那L-PE就是放电管,会不烧吗?用一段时间肯定会烧掉。假设成立的前提下面哈。
第二:测试一下需保护线路的电压,再对照一下你的SPD的Uc,如果SPD的Uc选的太低,然后里面的压敏质量又太差,再加上脱离保护又没有做好,你再换10个上去,还是坏。
第三:知名厂家的防雷器并不一定好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-7-10 16:40:40 | 只看该作者
把烧坏的底板也换掉或挖空,绝缘底板烧坏炭化后就成导体了。第一次可能是偶然,后面的也许与此有关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-7-16 15:56:03 | 只看该作者
20天就烧个可以看出防雷器本身的质量应该没有多大问题。
三合一的防雷器中电压有不同型号的注意选型问题。这种三合一的带220v防雷的产品较少。
一般是24V,48V等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-7-19 19:02:48 | 只看该作者
学习中。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-7-20 09:04:15 | 只看该作者
中国的国情是:知名品牌假货多!
回复 支持 反对

使用道具 举报