ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
123
返回列表 发新帖
楼主: zjbhhh
打印 上一主题 下一主题

防雷器在未有雷电情况下就给烧掉,是什么原因???

  [复制链接]
21
发表于 2010-8-17 13:56:32 | 只看该作者
补充一下:
DC48V的 电源 一般为以太网供电的网络摄像机,1236数据、4578为电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2010-8-17 13:59:37 | 只看该作者
回复 mikelt 的帖子


    补充:既然都没有DC48V供电的摄像机,为什么会有DC48V的三合一防雷器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2011-1-6 11:22:50 | 只看该作者
我也遇见过这个问题,换了好几个还不是一个厂家的,所以我认为这跟厂家没关系,一开始他的坏了我上来就判断是漏电流太大说电网电压不稳定造成的,换了别的之后还不行,我至今还没解决这个问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2011-1-6 16:05:21 | 只看该作者
深圳中天恒基供应防雷器,避雷器,浪涌保护器,电涌保护器,低压避雷器,氧化锌避雷器,德国OBO防雷器,德国DEHN防雷器,雷震子防雷器,电源防雷器,信号避雷器,防雷器,监控防雷器,视频防雷器,三合一防雷器,二合一防雷器,监控三合一,监控二合一,摄像机防雷器,有线电视防雷器,避雷针,接地模块,防雷模块,防雷公司,深圳防雷器,中天恒基,中天防雷器,避雷器厂家,防雷器厂家,OBO,DEHN,LZZ,防雷箱,高压避雷器,天馈防雷器,防雷插座,地极保护器,等电位连接器,有线电视防雷器,LED屏防雷器,电站型防雷器,配电型避雷器,线路型避雷器,优化避雷针。OBO,V20-C/3+NPE-AS,V25-B+C/3+NPE,V25-B/3+NPE,MCD50-B/3+NPE,MC50-B/3+NPE,FLD,RJ45S-E100/4-F,OBO...SPD    0755-83229583   15815562003  QQ:676381149 吴经理   深圳中天恒基
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2011-1-9 13:00:14 | 只看该作者
使用电压过高,超出了SPD的正常工作电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2011-1-10 09:21:19 | 只看该作者
AC24V(不是直流24)、DC14V(捷高球机为代表)、DC12V  

AC24V,谢谢后面说明了不是直流24),不然还以为是AC米兰呢?为什么不在DC12V,后面加上(不是交流12V呢?)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-27 05:20

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表