防雷器在未有雷电情况下就给烧掉,是什么原因???

  [复制链接]
11
发表于 2010-7-19 19:02:48 | 只看该作者
学习中。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2010-7-20 09:04:15 | 只看该作者
中国的国情是:知名品牌假货多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2010-8-13 22:57:29 | 只看该作者
回复 mikelt 的帖子


   

扯淡。。。。那家的 摄像机的电源是48V的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2010-8-15 00:09:26 | 只看该作者
楼主怎么说220V呢??
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2010-8-16 11:52:49 | 只看该作者
回复 zjbhhh 的帖子


    1.接线问题
    2.泄电流过大
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2010-8-16 13:40:31 | 只看该作者
可能电压有问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2010-8-16 14:33:29 | 只看该作者
本帖最后由 mikelt 于 2010-8-16 14:36 编辑

回复 海儿 的帖子
  先把帖子看清楚,我是说选型的问题。
这中三合一防雷器一般分~220v  ,直流24v,48v的这几种
有没有48V的摄像机我不太清楚,但这种三合一的防雷器肯定是有的48v的
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2010-8-16 14:45:43 | 只看该作者
期待楼主回帖,看问题是如何解决的
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2010-8-16 17:09:22 | 只看该作者
在电源线路上加个稳压器。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2010-8-17 13:54:42 | 只看该作者
回复 mikelt 的帖子


    你多了解下安防行业,尤其是视频监控行业!
就目前的摄像机来说,电源电压分:AC220V、AC24V(不是直流24)、DC14V(捷高球机为代表)、DC12V  。

我觉得你说的问题大体分为两大原因:
1:产品原因,设计缺陷。(内因)
1)产品的压敏电压做的低了。当电网电压不够稳定时,处于临界状态,多次工作,侧漏流增大,若热脱扣没有做好,有起火可能。
2)电源系统保护模式和电网不兼容缺陷,若采用Y型电路,可解决多种电网制式。
3)生产工艺缺陷,如因管理不善  造成生产质量下降,引起批量产品缺陷。

2:工程原因(外因)
1)安装有误,线接错了,若内部采用1+1的组合方式,故L-N  不能接反。
2)电网电压波动范围太大,不够稳定。
3)若电网出现相部平衡,对N线的电流也有影响。烧坏隔离器件。

暂时就想到这些!你参考!
回复 支持 反对