找回密码
 轻松注册
查看: 4095|回复: 3

请教:关于电涌保护器的非破坏性实验

[复制链接]
发表于 2006-3-1 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:
测SPD漏电流时,施加电压是Uc还是75%的标称导通电压Un(GA173-1998)?
Uc和Un有什么关系?
Un和SPD的额定电压Un。。。。是什么关系?
发表于 2006-3-3 23:12:00 | 显示全部楼层
UC是最大连续工作电压,UP是最大保护水平。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-8-31 15:17:00 | 显示全部楼层

请教,限制电压和电压保护水平什么关系?

限制电压是不是就是所谓的残压?

回复

使用道具 举报

发表于 2006-9-1 17:24:00 | 显示全部楼层

按GA173-1998上说,漏电流是施加75%的标称导通电压Un时,流过防雷保安器的电流.

标称导通电压Un是施加恒定1mA直流电流的情况下,防雷保安器的起始动作电压(又称压敏电压)