相同的土壤电阻率、同样的地网面积、使用同样数量镀锌角钢与铜材,作接地效果有多大不同,请各位指教
发表于 2003-4-29 22:44:00 | 显示全部楼层
你的“同样数量”是指“同样重量”还是“同样表面积”?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-4-30 19:46:00 | 显示全部楼层
所有的材料规格,数量,包括表面积等一些条件,只是材料不同罢了
回复

使用道具 举报

发表于 2003-4-30 22:13:00 | 显示全部楼层
告诉你记住了:几乎没区别!你不想想金属本身的电阻率相差能有多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2003-5-1 22:31:00 | 显示全部楼层
还是做模块的好,能卖出价呀:)
回复

使用道具 举报

发表于 2003-5-3 21:07:00 | 显示全部楼层
主要应考虑与土壤接触的表面积。
回复

使用道具 举报

发表于 2003-5-3 21:52:00 | 显示全部楼层
接地电阻的计算公式里的参数主要和接地形式、接地尺寸、土壤电阻率有关。其中没有考虑接地体材质的问题。望仔细看看。呵呵,老雷神一病我成专家了。
回复

使用道具 举报

发表于 2003-5-4 12:12:00 | 显示全部楼层
同重量的金属接地,接地效果钢比铜还要好
同尺寸的金属接地,效果一样,几乎没有区别
。。。。。。。。。。。。。。。
但是铜或铜包钢防腐效果好,接地电阻上升慢,地网寿命长,地网改造少
钢材反之
。。。。。。。。。。。。。。
工程材料费用高5倍以上
回复

使用道具 举报

发表于 2003-5-4 13:32:00 | 显示全部楼层
呵呵,接地专家说是就是了。小周啊,你最近真的长进不少啊!