请问为什么信号线用金属管屏蔽且金属管接地后仍遭到雷击设备损坏
发表于 2004-8-5 11:55:00 | 显示全部楼层
电源做了防雷没?那才是最重要的.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-5 14:17:00 | 显示全部楼层
电源已经做好了所以不知道什么原因
回复

使用道具 举报

发表于 2004-8-5 17:02:00 | 显示全部楼层
防雷电波入侵是很重要的一块,不可忽视。
做了也不是百分百能够不出问题,该躲还是要躲的 :)
回复

使用道具 举报

发表于 2004-8-5 20:44:00 | 显示全部楼层
信号避雷器安装了吗?屏蔽做了吗?还有产品质量?还有.....
回复

使用道具 举报

发表于 2004-8-6 12:55:00 | 显示全部楼层
工程在深圳吗?俺可以去帮你看看.
回复

使用道具 举报

发表于 2004-8-6 14:52:00 | 显示全部楼层
屏蔽管内除了信号线,还有其他线吗?比如电源线。屏蔽管单点接地还是两点接地,单点接地只能防静电,应两点接地。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-9 10:10:00 | 显示全部楼层
是两点接地,而且管内只是单一的信号线所以我搞不清楚,
回复

使用道具 举报

发表于 2004-8-9 14:01:00 | 显示全部楼层
与屏蔽无关。