请问各位老师几个问题:
 1、何为工频?有时在学防雷时能碰到工频干扰等什么的,怎么理解?
 2、何为共模和差模?有的防雷产品说相相间防共模,相地间防差模,怎么理解?
 请老师赐教!
  谢谢!
发表于 2004-7-7 09:34:00 | 显示全部楼层
在本论坛的“防雷基础”分论坛可以查找到!!你在这个分论坛发的另一个帖子因为跟这个帖子一样,所以被我删除了,请下次不要重复发贴!!
回复

使用道具 举报

发表于 2004-7-7 19:10:00 | 显示全部楼层
本论坛的搜索功能需要改进
回复

使用道具 举报

发表于 2004-7-8 11:42:00 | 显示全部楼层
工频,即工业频率,在我国,就是我们用电的频率,为50Hz。在其它有的国家,如加拿大,工频为60Hz。

要搞清共模和差模的概念,真还要下一番功夫。它们是有关电磁兼容的基本概念和重要内容。
简单说来,
差模干扰
出现于电流回路的去和来引线之间,即干扰系统的输入接头之间。在对称电流回路(不接地的运行线路,或线路的中性点接地),差模干扰表现为对称电压;在非对称电流回路(单边接地电流回路),它表现为不对称电压。
差模干扰电压在大多来自磁耦合,或共模/差模转换。它和有用信号是串联的,并线起测量误差,或误动作。

共模干扰
出现于单根信号芯线和中性线之间。它的产生由于在中性线和讨论的电流回路之间插入了一个干扰电压源。
在对称工作的电流回路中共模干扰出现于线路的电中性点和接地点之间,所以被认为是非对称电压,来、去引线对地具有相同的电压。
在不对称的电流回路中,共模电压出现于单根线芯和接地点之间,它被认为是不对称电压,在来、去的引线上的不对称电压在它们的大小上对信号电压来说是不同的。

回复

使用道具 举报

发表于 2004-7-8 11:50:00 | 显示全部楼层
关于共模和差模干扰的实例:
如果一对芯线在雷电电磁场中,电磁场对它们有感应,则在两根线之间,形成有差模干扰电压,此电压是由穿过两线之间空间的磁力线感应生成的;而在两根线与地之间,形成有共模干扰电压,此电压是由穿过两线与大地之间空间的磁力线感应生成的。