我学校教学楼的楼顶上有50多米长的电话电缆(没有屏蔽)捆绑在避雷带上,请问该栋教学楼的防雷设施及格不?会对教学楼有危害吗?
发表于 2004-4-19 15:12:00 | 显示全部楼层
不及格!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-4-19 21:55:00 | 显示全部楼层
根据什么为什么不及格?会对什么有危害?
回复

使用道具 举报

发表于 2004-4-20 09:31:00 | 显示全部楼层
要是那电话线在避雷带上打了一个圈就好玩了。

雷击避雷带,则那环路中有90KV的过电压,4KA的脉冲电流。怎样?

回复

使用道具 举报

发表于 2004-4-20 10:03:00 | 显示全部楼层
把电话线缆捆绑在避雷带上?

为什么?

反正是找抽型~~

回复

使用道具 举报

发表于 2004-4-20 10:44:00 | 显示全部楼层
应该及格的:)
俺常在楼顶看到几百米的废弃的电话线的。但如果你想睡眠好,最好是把这废弃的电话线与你睡觉的铁床做良好的连接。
回复

使用道具 举报

发表于 2004-4-20 15:25:00 | 显示全部楼层
及格,這樣已經足夠了,如果還要
用其他的,則經濟上就不合理了..
回复

使用道具 举报

发表于 2004-4-20 16:17:00 | 显示全部楼层
铁床上要接地哟,
回复

使用道具 举报

发表于 2004-4-20 18:02:00 | 显示全部楼层
哦。这电话线是晾衣服的?不接设备的?
回复

使用道具 举报

发表于 2004-4-21 10:35:00 | 显示全部楼层
是在回答问题,还是在开玩笑?