发表于 2003-11-21 15:41:00
|
显示全部楼层
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2003/11/21 03:59pm 第 1 次编辑]
下面引用由xs02556在 2003/11/18 02:28pm 发表的内容: 两位雷兄,如果接地线是直接从地网中单独引出到三楼(9米高)的SPD接地线端(没有接地铜排),线粗6m㎡多股铜线,这样是否可以,会受到≥0.5米的限制吗(从SPD的接地端到地网有9米长啊)?
实际应用应该灵活,<0.5米应该和线径有直接关系,一般是指装在配电箱内的SPD和接地端子,当然符合要求啦。我认为象你讲的这种情况,恐怕不怕不是太保险吧?应适当增加线径,就当那8.5米是引下线好啦。 |
|