C、要满足建筑物顶部机房内磁感应强度小于10Gs,即小于800 A/m的要求,对于面积大于140 m2的电子信息设备机房,金属网格的宽度不宜小于1m×1m。对面积较小只有几十平方米的电子信息设备机房,要达到有效利用机房面积的目的,则需使用0.4 m×0.4 m金属网格对建筑物进行电磁屏蔽。
我通俗的总结一下观点:1、一般的小的非重要的机房,使用Φ8mm镀锌圆钢制作1m×1m的网格对建筑物六面做屏蔽并接地就可以了。2、140平方米以上需要按上述方法制作小于1m×1m网格的屏蔽。3、只有重要的,大于140平方米的机房,需要使用0.4m×0.4m网格做屏蔽。