发表于 2010-1-28 08:05:49 | 显示全部楼层
深大垂直接地棒,打他个20、30米深,什么接地电阻值满足不了?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-19 11:28:33 | 显示全部楼层
回复 10# ljry8044
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-19 11:56:40 | 显示全部楼层
回复 31# yeti21 我无语。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-4 11:41:10 | 显示全部楼层
0.5的要求确实是有难度,打垂直深井的话屏蔽限制了深度,所以建议用斜井方法,如果是1欧的话垂直深打4个30米的刚好。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-10 13:48:21 | 显示全部楼层
也要先看下层的土壤电阻率,不好的话打深井基本没用
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-10 14:31:45 | 显示全部楼层
土壤电阻率为 h≤3m时为500Ω.m, h≤15m时为1800Ω.m,h>20m时为500Ω.m  
在3米内和20米深土壤电阻率比较低,所以选择这两个区域是比较合理的,如果再知道下地下水位高程就更好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-11 13:36:46 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,斜井方法是杂样实施的?求解
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-11 13:56:52 | 显示全部楼层
回复 lovintcm 的帖子

如果国网的厉害,就不会请包工头了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-11 15:26:06 | 显示全部楼层
学习了,希望各位老师多发点贴
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-13 15:19:28 | 显示全部楼层
谢谢,,学习了,刚开始接触变电站接地。。。。。