3 降阻剂的使用效果和注意事项 地形多变,峰岭连绵,地质复杂,部分地区土壤电阻率很高,为了确保线路的接地电阻满足规程及安全运行的要求,我局自1997年以来先后在选用了陕西汉中的膨润土、四川GJ-F型长效复合降阻剂、四川精电-2000系列接地降阻剂及山东等地的降阻剂。 在输电工程及T接、线路接地工程验收中,我们通过对接地电阻的测量,都发现有个别铁塔接地电阻达80Ω、90Ω甚至100Ω,经对接地体敷设检查和查阅施工图,发现施工单位未按规定对接地敷设降阻剂后,其重新敷设,再次测量其接地电阻时,竟只有10Ω左右。这一些小小的意外使我们对降阻剂的功用有了更进一步较为直观的了解,并让我们对降阻剂的效果有了量化的认识。 根据降阻剂产品的多样化和已有的使用实践,在使用降阻剂时还应着重注意以下几点:(1) 不能选用未按暂行技术条件进行试验或试验不合格的降阻剂,慎用未取得进网证的降阻剂。(2) 已结块的和失效的降阻剂不能使用。(3) 施工时要严格按施工图纸、产品说明书进行:搅拌要均匀,电极应全部被降阻剂包围并有一定的厚度,覆盖土要用细土夯实,与土壤交界处的接地极要采取防腐措施,保证施工质量,充分发挥降阻剂的作用,降低接地电阻。(4) 应根据土壤电阻率、土壤、气候条件,地理条件,接地方式和已有的使用及运行经验来选用降阻剂。(5) 降阻剂用量愈大,降阻率愈大,但降阻剂用量增大到一定程度,降阻效果出现饱和现象,这点在使用降阻剂过程中应引起足够重视。 |
|