找回密码
 轻松注册
查看: 8429|回复: 11

[其它资料] 检测中的怪事

[复制链接]
发表于 2005-12-7 11:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测一个通讯公司,20几层楼,采用4102地阻仪,从楼顶放屏蔽检测辅助线一百米。但就在辅助线没有连接检测仪、一头没有连接被测物两头悬空的时候,辅助线居然带电打人,虽说电流不大,但也将检测人员手打出泡了。酷不酷。没办法,只好分析应旁边是一个大功率的移动发射塔,电磁感应造成辅助线带电,不知对否
发表于 2005-12-7 15:14:00 | 显示全部楼层
可能是,100的线缆来回摇晃,可能形成切割磁力线的运动产生感应电流...

检查其它看看??

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-12-8 13:50:00 | 显示全部楼层
现在只有这么解释
回复

使用道具 举报

发表于 2005-12-9 10:30:00 | 显示全部楼层

估计你估计的没错
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-12-9 11:31:00 | 显示全部楼层
那此移动发射塔的电磁感应也有点强了,此地的电磁环境可真恶略
回复

使用道具 举报

发表于 2005-12-25 18:42:00 | 显示全部楼层
接地电流?不明白怎么回事情。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-4-6 16:56:00 | 显示全部楼层
肯定是的,上次我们也遇到过。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-4-6 22:54:00 | 显示全部楼层
  俺也遇到过!!!在地面配电室测试时,一切正常,到屋顶测试时,一压测量键,表指针满打!!!
   还有一次是在地面总接地汇集点测量时,正常1.1,到机房测试局部等电位连接点时,居然达到12欧,后来,将辅助接地线减小到最短,测试数值基本正常。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-4-16 18:32:00 | 显示全部楼层
"100的线缆来回摇晃,可能形成切割磁力线的运动产生感应电流"虽然有100米在摇摆,但是没有形成回路呀,怎么会带电呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2006-4-26 17:29:00 | 显示全部楼层

没有形成回路,所以有电压啊,开路电压!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2026-2-16 14:33

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表