2、冷水管电阻非常低的的情况下是可以做接地极的,楼主的说明中可没有煤气管。实际上既然承认了冷水管可以跟附近的人工地网做等电位连接,那可以想个极端的方案,那就是把附近的人工地网电阻值想象的很大,实质上水管起主要作用。
3、以下两种情况。一是以上水管与煤气管互连的时候,二是冷水管在地面上与接闪器泻流通道有直接连接的时候,宜慎重。
4、未尽事宜,请专家补充
由于意识到自己回答的不严谨,给楼主造成误导,目前已重新编辑过以上回帖。由此
而引起的思考及自我否定,也算是自己的一点进步。
在小区利用基础设施接地方面,我个人意见只肯定接地电阻很小的冷水管等设施用来做接地极,而不是接地引线。接地电阻小可以表征其与土壤接触良好,加之金属水管具有常规接地极的特性,其与人工地网使用功能并无差别。关键在于是做接地极而非接地引下线。而暖水管和热水管尽管有小的接地电阻,但单独使用其肯定有不稳定的表现,可以尝试3管做等电位连接使用。
关于很粗的消防水管是不能做接地用的。问题就在其“粗”上。
如果由什么指正,请联系QQ604677949交流。