高手老师:7楼顶的跨楼网线已经加了防雷模块,请问还有必要全改光缆吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-3-27 07:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由yichan在 2006/03/27 07:49am 第 1 次编辑]

高手老师:7楼顶的跨楼网线已经加了防雷模块,请问还有必要全改光缆吗,全改光缆要5000元,10栋房子。
沙发
发表于 2006-3-27 08:17:00 | 只看该作者
首先不是高手,其次不是教师。
网线的工作电平是五点五伏,如果在曝露在零区没有做金属屏蔽你二端就是加二/三级防雷器也不管用,照样被打坏。所以最好的方法是改光缆,光缆的加强心也别忘记接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-3-27 12:01:00 | 只看该作者
谢谢您!大胡子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-4-3 15:28:00 | 只看该作者
大胡子说的对
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-4-3 17:24:00 | 只看该作者
网线穿金属屏蔽管走线.金属屏蔽管两端要求接地.同时网线两端要求安装SPD.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-4-4 11:37:00 | 只看该作者
大胡子说的好,还是改光纤
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-4-4 13:14:00 | 只看该作者
网线穿金属屏蔽管走线.金属屏蔽管两端要求接地.同时网线两端要求安装SPD.

同意!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-4-4 14:16:00 | 只看该作者
胡子个好酷亚,支持!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-4-6 10:36:00 | 只看该作者
路过这里,一点看法:

1、大胡子的说法有一定的道理。

2、但是,提出“户外线路不屏蔽只安装防雷器不管用”这个观点好像不妥。

3、本来想列一堆数据来说明,但实在不想打字,只概括说一句。见4

4、户外LPZ0区可以分LPZOA和LPZOB区。先说OB区,OB区的线路不会遭到直击雷袭击,但容易遭受感应雷和电磁干扰。对于防雷器不能防护网络线路传输而来的感应雷电流,我想防雷器生产厂家可以给你更详尽的答复。

5、如果防雷器完全可以防护网线两端的设备遭受感应雷,那么大胡子担心的是什么?

6、我的理解,是不是担心LPZOA区网线直接遭受雷击,巨大的雷电流需要大容量防雷器才能保护网线两端的设备?有道理!只是,我在想,防直击雷可以用避雷针来完成,怎需要硬要改成光纤?如果光纤中的金属加强筋也遭受直击雷,那雷电的热效应、机械效应等一大堆效应不会把光纤活生生撕成两段吗??

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-4-9 13:37:00 | 只看该作者
我投资7000元改光缆完毕,接地完毕,将PSD模块下下来了。