滚球法两根避雷针保护半径计算书 计算时间:2006-04-04 【计算依据】 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2004年版) 【已知条件】 建筑物防雷类型 = 第一类防雷建筑物 滚球半径hr = 30.00 (m) 两针之间的距离D = 55.00 第一根针的高度h1 = 30.00 (m) 第二根针的高度h2 = 30.00 (m) 被保护物高度hx = 18.00 (m)【计算公式及过程】 D1 = (2*30.00(30.00 - 30.00) - 30.00*30.00 + 30.00*30.00 + 55.00*55.00) / 2*55.00 = 27.50 (m) D2 = 55.00 - 27.50 = 27.50 (m) b0 = 11.99 (m) h0= 30.00 - 27.50 = 2.50 (m) bx= 11.99 - 27.50 = -15.51 (m) 【计算结果】 保护范围D1 = 27.50 m 保护范围D2 = 27.50 m 地面最小保护宽度b0 = 11.99 m hx高最小保护宽度bx = -15.51 m 看来保护不,是肯定的!照这样想用独立避雷针保护,恐怕办不到了!可现在几乎所有的浸出油车间都存在这种现状,我该怎么办??
|