宽带小区网络的防雷和接地应当注意什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-3-30 13:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宽带小区网络的防雷和接地应当注意什么?我们宽带网每年损坏不少交换机,100栋房子,相距30米,房子有5到7层。都是架空走线。接地极用什么最经济。
沙发
发表于 2006-3-30 13:33:00 | 只看该作者
存在的问题比较多
接地极最经济的是扒开基础连,前提是基础接地装置良好
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-3-30 16:28:00 | 只看该作者
连接基础效果应该不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-3-31 10:30:00 | 只看该作者
最好将网络线穿钢管埋地敷设。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-3-31 14:35:00 | 只看该作者
就是楼道交换机的防雷了.接地用建筑物主钢筋.网线窜屏蔽穿管走线.并且屏蔽管两端接地.如果不穿屏蔽管的话,要将钢筋线两端接地.然后就是安装电源SPD和网络SPD了.呵呵!具体要看现场.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-4-2 12:18:00 | 只看该作者
请你回答以下几点:1,宽带的引入;2,小区的接地;3当地的雷击指数
我的QQ:584613669
期待!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-4-2 17:53:00 | 只看该作者
我今天接了4个地,采用2米的50×50MM的角铁,接地电阻6.5欧姆,用4平方的线接到机箱,由于这里网络费太便宜,一年300元,我们也出不起钱,就这样了。我们当地的雷击指数48,联通的接入,现在只做了光点接地。