ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 9128|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

什么是防雷器的差模保护和共模保护?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-6-24 14:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠!!请教:
 什么是防雷器的差模保护和共模保护?模块化压敏电阻防雷器具备这两种功能吗,有些产品提到横向保护和纵向保护,是否与其他产品有有本质的区别??
期待!!!!!
lyqsucy521@163.com
沙发
发表于 2006-6-26 10:52:00 | 只看该作者
1?
电涌电压通过两根导线分别做为往返线路传输叫“差模”
电涌电压通过两根导线做去路,地线做返回路传输叫“共模”

那么对应的保护就是差模保护和共模保护
两根导线可以由火线或零线组成,一般意义上,对噪声而言特指火零之间


2?
模块化压敏电阻防雷器通过安装方式可以具备这两种功能

3? 本质的!你是说原理上的还是线路连接方式上的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-6-26 13:04:00 | 只看该作者
谢谢老板!!1
ASP有一款一体化的产品,还有威尔利的产品,产品资料介绍都具有全保护功能,包括横向和纵向保护,难道这种产品在保护方式上真的要比模块的防雷器多一些所谓的功能吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-7-13 16:43:00 | 只看该作者
简单来说,相对中保护是差模保护;相对相保护是共模保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-7-13 18:58:00 | 只看该作者
信号、电源的概念混在一起。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-7-15 11:40:00 | 只看该作者
信号有差模,共模的说法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-7-15 12:42:00 | 只看该作者
信号只有纵向\横向。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-7-16 08:52:00 | 只看该作者
感谢雷神!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-8-3 16:54:48 | 只看该作者
怎么不能下载呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-8-8 23:59:22 | 只看该作者
就是一个线对线和线对地的保护概念!
看保护单元并联在那两条线上!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-30 23:04

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表