基站接地线的问题!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-7-6 16:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基站接地线接法1
沙发
 楼主| 发表于 2006-7-6 16:07:00 | 只看该作者
主要就是接地线的问题了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-7-6 16:19:00 | 只看该作者
接法一:

是从配电箱中并联出五根线(U、V、W、N、PE),到B级电源SPD上;

缺点:客户要求接地线接到总的接地汇流排上

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-7-6 16:22:00 | 只看该作者
接法二:
基本方法一样,只是地线有所区别;把配电箱的接地线先接到防雷器上,然后从B级电源SPD引出一根接地线引到配电箱,就像V型接法,接线先通过SPD,后与配电箱的分接地汇流排相连。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2006-7-6 16:24:00 | 只看该作者
在此小生相问的是:
接法二的可行性是多少?有没有其它的隐患?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-7-7 10:32:00 | 只看该作者
电源地知道接到哪了吗?如果不明确,接地线最好接到总的接地汇流排上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-7-7 14:01:00 | 只看该作者
配电箱的地也是接到了总的接地汇流排上!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-7-8 13:09:00 | 只看该作者
!!!!?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-7-10 15:32:00 | 只看该作者
第二个图为什么要断开PE呢?我感觉是个隐患。
不断开应该也可以接的吧?弄各PE线的支路,
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-7-11 09:45:00 | 只看该作者
个人观点:当SPD使用PE线接地时,[此处的PE为单纯的PE,不是NPE],则此PE线需要和被保护设备的接地相连接。详见IEC 61312附录。
回复 支持 反对

使用道具 举报