 楼主| 发表于 2004-8-13 12:07:00 | 只看该作者
通天大哥能否告知如何找到那篇论文...........
先谢谢了..........
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-8-13 13:24:00 | 只看该作者
发你信箱里不就完了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-8-13 13:31:00 | 只看该作者
您的信件已经成功发送到ljmjy1314@sina.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-8-15 10:28:00 | 只看该作者
SPD的通流容量与空开的通流容量不是一个概念。
SPD的通流容量是指10/380微秒的电流波;而空开的通流容量是指对工频电流的通流,或当电路短路后形成的工频短路电流,它是在工频基波的基础上叠加了直流分量的波。由于持续时间、发热功率大相径庭,对设备的电路结构的要求也不可相提并论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-8-16 11:10:00 | 只看该作者
许颖先生的论文发给我,谢谢、JXQXJWW@TOM.COM
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2004-8-16 11:59:00 | 只看该作者
东西以收到,谢谢通天大哥了:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2004-8-18 11:52:00 | 只看该作者
下面引用由年纪大了2004/08/12 07:55pm 发表的内容:
GB50343在图上画了溶丝或空开,但也没文字提及应装多大的规定,前3年以前,我们装的避雷器都没装空开,我担心几年以后要出问题。

您是不是指SPD经过三年的时间开始老化,引起火灾什么的?
既然三年都没出问题,空开加在SPD前起什么作用呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2004-8-18 13:46:00 | 只看该作者
下面引用由小虫2004/08/18 11:52am 发表的内容:
您是不是指SPD经过三年的时间开始老化,引起火灾什么的?
既然三年都没出问题,空开加在SPD前起什么作用呢?

三年不长啊,空开装前面主要两方面,1避雷器劣化或打坏引起短路时,要跳跳我的SPD前空开,对客户供电线路无影响,不影响客户设备用电,2避雷器维护更换时,只需断我的空开既可放心操作,不需断客户供电线路,不影响客户的工作。