最近太忙。欠了一屁股论文没写了。
使用道具 举报
下面引用由通天雷神在 2004/04/08 02:41pm 发表的内容:问我啊。恩……下期论文里有。关于根号下LC震荡的论述。最近太忙。欠了一屁股论文没写了。
不是我写的。是我写的前面会有‘斑竹制造’。
他说:设某B级SPD在标称通流量50KA(10/350us)时残压为4KV,C级SPD的通流量为20KA(8/20us)起动电压为1KV,则C级起动时RTO上的压降为4-1=3KV,由于电感的绕线电阻很小,可忽略,RTO的电感值L=3KV*(dt/di)=3KV*8us/(20kA*10%)=12uH。我们以此结果来选取电感量,通常选在15uH左右。
这与你的算法矛盾吗?
2、你的这两种波形有点问题,并不能代表雷电在电源系统传输的过程。
下面引用由通天雷神在 2004/05/11 11:56am 发表的内容:1、第二种算法出来的单位是欧姆。你说呢?2、你的这两种波形有点问题,并不能代表雷电在电源系统传输的过程。
请雷神赐教!还望说得稍稍详细一点,本人的理解能力不强,没有办法,是娘胎出来就天生的啊!当然还有个优点,幸亏还算比较好学!
首先:你的计算出的东西拾感抗的单位,部拾电感的单位。其次:雷电再电源线路上传输的时候,存在10/350就必然不同时存在8/20。再计算的时候我们再前级用10/350计算,那么后级应该用0.25/100计算。明白了没有?至于为什么,说来话长,我也不想再说了:)
呵呵。
这和雷神兄的计算相符,通常我们安装也按此标准
没钱就是不行,现实也好,网络也罢·!