N线接地还是PE线接地
2002-4-20  


现实中部分电气施工人员对TN—S系统中重复接地的有关问题及要求不甚了解,在实际施工中 出现一些问题。集中表现为:就TN—S系统的重复接地问题中是对N线重复接地,还是对PE重 复接地莫衷一是,提法不明确。本文就这一问题作简要分析。

对于TN—S系统,重复接地就是对PE线的重复接地,其作用如下:

(1)如不进行重复接地,当PE断线时,系统处于既不接零也不接地的无保护状态。而对其进 行复重接地以后,当PE正常时,系统处于接零保护状态;当PE断线时,如果断线处在重复接 地前侧,系统则处在接地保护状态。进行了重复接地的TN—S系统具有一个非常 有趣的双重保护功能,即PE断线后由TN—S转变成TT系统的保护方式(PE断线在重复接地前侧)。

(2)当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点 与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各 用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源 工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分 担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险。

(3)PE线的重复接地可以降低当相线碰壳短路时的设备外壳对地的电压,相线 碰壳时,外壳对地电压即等于故障点P与变压器中性点间的电压。假设相线与PE线规格 一致,设备外壳对地电压则为110V。而PE线重复接地后,从故障点P起,PE线阻抗与重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻相并联。在一 般情况下,由于重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻远大于PE线本 身的阻抗,因而从P至变压器中性点的等效阻抗,仍接近于从P至变压器中性点的PE线本 身的阻抗。如果相线与PE线规格一致,则P与变压器中性点间的电压UPO仍约为 110V,而此时设备外壳对地电压UP仅为故障P点与变压器中性点间的电压UPO 的一部分,可表示为:UP=UPO×RERA+RE

假设重复接地电阻RE为10Ω,工作接地电阻RA为4Ω,则UP=78.6V。

如果只是对N线重复接地,它不具有上述第(1)项与第(3)项作用,只具有上述第(2)项的作用 。对于TN—S系统,其用电设备外壳是与PE线相接的,而不是N线。因此,我们所关心的更主 要的是PE线的电位,而不是N线的电位,TN—S系统的重复接地不是对N线的重复接地。

如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地前侧( 接近于变压器中性点一侧)的PE线与N线已无区别,原由N线承担的全部中性线电流变为由N线 和PE线共同承担(一小部分通过重复接地分流)。可以认为,这时重复接地前侧已不存在PE线 ,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN—S系统实际上已变成了T N—C—S系统,原TN—S系统所具有的优点将丧失,故不能将PE线和N线共同接地。

在工程实践中,对于TN—S系统,很少将N线和PE线分别重复接地。其原因主要为:

1)将N线和PE线分别重复接地仅比PE线单独重复接地多一项作用,即可以降低当N线断线时产 生的中性点电位的偏移作用,有利于用电设备的安全,但是这种作用并不一定十分明显,并 且一旦工作零线重复接地,其前侧便不能采用漏电保护。

2)如果要将N线和PE线分别重复接地,为保证PE线电位稳定,避免受N线电位的影响,N线的 重复接地必须与PE线的重复接地及建筑物的基础钢筋、埋地金属管道等所有进行了等电位连 结的各接地体、金属构件和金属管道的地下部分保持足够的距离,最好为20m以上,而在实 际施工中很难做到这一点。


原作者: 张飓
来 源: 建筑电气协作网

沙发
发表于 2003-3-26 19:26:00 | 只看该作者
浪费感情。别做防雷了啊!死都不知道怎么死的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-4-5 16:33:00 | 只看该作者
昨天见到这个主,和他辩了个一塌糊涂。结果我自己把自己闹晕了。

关于接地的问题我以后不谈了,我已经不知道我到底知道什么了:(

接地啊~!接地……我怎么就越来越不明白了呢?谁能告诉我怎么接地啊?为什么要接地啊?接地真的到底是个什么啊?……不懂了……

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-4-5 22:40:00 | 只看该作者
呵呵,昨天我们检测中心的人填个检测报告,写不好了,过来问我,把我搞傻了。
一个机房检测报告,里面关于接地写了八个名字,什么共用接地,保护接地,直流接地,工作接地,防静电接地,什么什么的,八个不同的接地电阻值要填。也不知是谁编的这个表。
为什么不强调等电位呢?搞那么复杂,有必要吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-4-9 21:47:00 | 只看该作者
那到也不是……主要是有些东西公说公的理,婆说婆的理,你是清官难断家务事啊……
回复 支持 反对

使用道具 举报