多谢!
使用道具 举报
最近,在俺的论文发表以后,常有行内的朋友打电话给我,主要询问两个问题,汽车加油站该按一类建筑物还是按二类建筑物设计?另一问题是,加油机的防护中接地的问题。
我的解释如下:加油站应该该按二类建筑物设计。最多,对于通风不良好的地埋式油罐仅对油罐做一类考虑。有人问,油罐焊接接地线会不会引起爆炸?我说:会!但是,那已经是防火问题,不是防雷问题。
对于加油机的防护中接地的问题。我个人是主张只做一个地网,全部接地连接到这个地网上的。如果为防止控制线路上的干扰,可以对控制线路进行屏蔽,控制线的保护线可以不接地,但是屏蔽套管也要接这个地网。这是我和一些行业里的老专家讨论的较一致的观点。
多谢指教
GB50156-2002有明确规定吗?可以看看那个东西啊.
共用接地装置要求接地4欧.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-23 01:42
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.