下面引用由庞华基在 2003/08/22 09:43pm 发表的内容:针间距离超过30米无效,高度超过30米无效(可以从平台算起)。如果保护27米高的设备,只能设1支针,因为超过27米的针得用铁塔。
按国标是可以在天面设多针或避雷网等接闪设施保护的。
依据GB 50057附录四;GB 15599附录A;我们先计算一下如何?
首先:滚球半径是30米。如果自被保护的X-X'平面算起,先假设是单针,那么针高(针尖距X-X'平面的高度)超过30米是浪费,因为滚球半径是30米。那么此时在X-X'平面上,避雷针的最大保护半径是30米。
下面我们看两根等高针的情况。因为一根肯定保护不住。依据滚球半径,按计算公式我们知道,两针间距要是大于等于60米,则按两根独立避雷针计算保护范围。那间距一定是小于60米才对。