发表于 2004-5-1 14:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个基站所在位置周围200米内全部是石层石层厚度30米以上,要求做到3欧姆,费用只有3W人民币,怎么做呀请都高手。
沙发
发表于 2004-5-2 09:24:00 | 只看该作者
3W?买降阻剂都不够。能不能加点钱,进行土壤改造?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-5-2 18:51:00 | 只看该作者
技术上可以做到。但你说的太笼统了,详细点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-5-4 18:19:00 | 只看该作者
是啊。至少要知道是什么石头。要是叶纹石,准歇菜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-5-5 11:47:00 | 只看该作者
告诉业主,“要马儿好,又要马儿不吃草”是难啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-5-5 16:10:00 | 只看该作者
这样的业主也太精了一点了吧!唉3w
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-5-8 09:49:00 | 只看该作者
各位前辈、老兄,拜托不要把价钱做得太低啦,到时候吃亏的还是我们自己啊,拜托拜托!!!!!