发表于 2004-5-7 21:26:00 | 只看该作者
请教昆老:高压线路中1米长度的绝缘子闪络临界电压是多少?是否受天气的影响?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-5-8 09:56:00 | 只看该作者
1米的绝缘子一般用于110KV线路

电弧距离≥1000mm
最小公称爬电距离≥3150mm
雷电全波冲击耐受电压≥550kVp

这个要求是95%RH下的,因此一般的天气下其闪络电压都大于这个值。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-5-8 14:57:00 | 只看该作者
谢了雷神)还想请教一个很菜的问题~~
 有人向我公司推荐一种限流型的避雷针,原理是在雷击瞬间该针具有巨大的阻抗(兆欧级的),它的绝缘长度大概有2米,类似高压线路绝缘子结构.我想在雷击时它应该承受着全部的雷电压了吧?这个电压该有多高啊?会不会在针表面形成爬络?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-5-8 16:06:00 | 只看该作者
问题是,它的致命弱点是:雷一般打不到它啊。

它引雷的时候有没有道理暂且不说,你认为一棵树容易遭雷击还是它旁边的一根钢筋棒子容易遭雷击?那限流型的避雷针就相当那棵树啊。我大约是2001年吧,见过限流型避雷针的绕击的事故。雷直接击中铁塔。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-5-8 21:10:00 | 只看该作者
又想马儿跑又想马儿不吃草
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-5-9 17:22:00 | 只看该作者
关于限流避雷针的问题,你可参见我的一篇文章《防雷知识误解歧见浅析》(发表在《防雷技术2004年第一期),其中谈了雷电流的不能限流问题,有一段文字如下:

“市场上有一些所谓限流避雷针,就是在避雷针上加一个电阻或电感,叫做限流阻抗。我没有具体了解过厂家究竟是加的电阻,还是电感,它们的限流阻抗数值具体是多少,因为这是厂家的商业秘密。不过从以上分析我们可知,所加的这个限流阻抗对雷电流的数值的影响将是微不足道的。每个人都可以比较,所加的那个限流阻抗数值与377欧的空气波阻抗相比,有多大份量?何况对于限流阻抗来说,本身还有一个绝缘强度的问题。所加阻抗大了,在雷电流作用下阻抗两端的电压降也大,此电压有可能导致限流阻抗外表面的闪络。其结果等于没有加限流阻抗一样,或所加限流阻抗为零。那所谓限流避雷针在雷电流下就根本谈不上限流了。建议用户在采购这类避雷针时,仔细向厂家询问,它所加的限流阻抗能否保证在所标称的雷电流下不闪络。”

我再补充一点:避雷针即使没有限流阻抗,当雷电流达200kA时,沿金属杆避雷针每米有100-200kV的压降。
如果像上面所说,避雷针中有巨大的阻抗,那此阻抗所致的电压降足以使它闪络。即是说,它根本不能限制雷电流。

对于微波基站的防雷保护,建议你们采用我发明的“无电磁幅射防雷装置”——包括无电磁幅射避雷针和无电磁幅射引下线。
此发明乃是直击雷防护的最佳装置,尤其对微波基站来说,更是最佳选择。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2004-5-9 17:58:00 | 只看该作者
有个关键问题,就是该类型避雷针都没有做过野外场的雷击实验,缺乏监测实验的数据。没有实验数据如何可以证明其可以在野外场具有雷电电流限制作用呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2004-5-9 21:03:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/05/09 05:58pm 发表的内容:
有个关键问题,就是该类型避雷针都没有做过野外场的雷击实验,缺乏监测实验的数据。没有实验数据如何可以证明其可以在野外场具有雷电电流限制作用呢?

据厂家的解释野外场的引雷实验肯定是做过的。在日本通过火箭引雷,一年成功过4次以上,而且都有实验放电电流的实测数据。
另外想请教雷神的是:象这类进口产品要通过信息产业部的某些认证而获得销售许可证,是否就意味着这些产品销售及使用的合法性?信息产业部会对这些东西进行实验来认证吗?
还有一个问题:象这些厂家想要吃饭,都要依靠你们这些防雷的大侠们给他们出力,却为何不见一个人为他们的产品叫好呢:))
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2004-5-9 21:08:00 | 只看该作者
昆老:我有一个不情之请,是否可以发一些正在使用您的产品的防雷设施的现场照片过来给我?
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2004-5-10 10:19:00 | 只看该作者
下面引用由无可奈雷2004/05/09 09:03pm 发表的内容:
据厂家的解释野外场的引雷实验肯定是做过的。在日本通过火箭引雷,一年成功过4次以上,而且都有实验放电电流的实测数据。
另外想请教雷神的是:象这类进口产品要通过信息产业部的某些认证而获得销售许可证,是否 ...

1、我没有见到过关于‘限流型避雷针’的野外场雷电实验数据。或许是我孤陋寡闻。
2、关于销售许可证等等的问题,还是不讨论的好。
3、对于为什么不推荐等,因为没有弄清楚其技术,没有好的建议和观点,怎么去推荐?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册