还是老问题:高山微波通讯站的防雷

1、微波站铁塔高74米;顶端采用中光少长针消雷器(已安装三年);
2、山为纯岩石制土地;接地电阻为3.5欧;接地网从山上一直做到山下;
3、站内采用交流双路供电:油机供电和10KV高压引入户外变压器供电;高压输电线采用架空敷设;
4、近期雷击主要发生在接近微波站的高压线处;


该站每年多都次遭受雷击,内部防雷设备多次被损坏。
有没有高人能指点一二?我都快给与闷死了~

在线等!非常急!

沙发
 楼主| 发表于 2004-4-28 15:16:00 | 只看该作者
1、房子是一层小楼,材料可能是砖混结构——没有挖开看过
2、地网在机房所在区域是田字格结构,引导山下的地网结构未知——该地网是国内一家知名的地网公司做的,估计地上没有什么能做的了,除非给山换土……,这么做工程太大,甲方一定不干
3、高压侧未安装防雷器,你有什么好的高压防雷器?介绍一下吧
4、低压侧电源已经做了三级防雷,信号部分主要通过微波传输,设计满足规范要求:波导管已经做了三点接地,波导管引入微波机处无转换接头——即无法安装微波防雷器


老大,能不能给点肉吃——请真正的高手给一指点
希望是做过云南或者广州地区经常遭受雷击的微波站的高手给一指点!!
先谢过了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-4-28 15:19:00 | 只看该作者
另外补充一点:
微波机房内已经采用40*4安装好了均压等电位连接带,连接带对称两点与综合接地网连接,连接导线采用16平方毫米的铜导线连接

我已经想不出来要再怎么做这个鬼地方的防雷了,请真正的高手给一指点

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-4-29 00:25:00 | 只看该作者
坏直流配电屏和2M PCM……难到不是很难。主要是变压器离的近了点。这样吧:

1、先把变压器的‘零’——中性点用镀锌扁钢接到你的地网上,注意,最好接的远一点,别离你引入建筑的地线太近。

2、在变压器高压线上找供电局安一组HY5WS-17/50。牌子随便,你拿这个型号在网上可以找到几百个企业。

3、把你的地网的接地线换成镀锌扁钢,要40×4mm的。

4、油机做了保护了吗?做了就算了。把电池组壳子接地,然后在交直流配电屏上做防护。

5、建筑要用金属网格做屏蔽。

最后,把你的三级防雷的配置留下来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-4-30 10:44:00 | 只看该作者
福建的是我做的。
老平说的精辟啊。
地网从山上做到山下?天啊,多长的啊?过100米,就山上的那个情况。有个P用啊。改地网。先!再解决高压侧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-5-1 13:43:00 | 只看该作者
低电阻只是为了机房接地要求,真正防直接雷要求没有这么高,出现这种问题,看看他等电位有没有做好,角钢之间的电位差是多少,必要的时候可以采取深井和换土的方式,成本的话当然是很高了。要不要做自己看着办
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-5-4 18:15:00 | 只看该作者
不全对。但不能说不对。是不全面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-5-5 10:35:00 | 只看该作者
我估计把引下线拆了应该没事了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-5-5 11:41:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由昆雷在 2004/05/09 04:56pm 第 1 次编辑]

NewOne的介绍较简单,只能以估计和猜测来进行分析了。
首先,你的10kV变压器没有被雷击坏已经是万幸了!
你们的10kV 线路没有避雷线是可以理解的,因为这个电压等级的线路一般不装避雷线,也有装2公里长的进线段保护的,更好。输电线路受雷击本是不足不奇,在电力系统是司空见惯的。问题是,输电线路遭雷击后,不能导致所联变压器的损失和供电的中断。这就要采取相应的措施了。在输电线路受雷击后,雷电压很高,通常都会造成线路绝缘子的闪络,所以,只有小于绝缘子放电电压的雷电过电压才能沿线路传播到达两端(在传播过程中过电压还会衰减)。即是说,线路的绝缘水平就是变压器可能受到的雷电过电压水平。这个电压对变压器来说,是比较高的,往往会给变压器造成危害。
因此要保护变压器就是关键,通常不能将变压器直接与架空线路连接,而是要将架空线路在进入室内之前,穿入一段50-100米长的电缆,电缆埋入地下,在电缆两端将电缆的金属层接地,并且,在进入电缆处,接一组相应电压等级的避雷器(10kV避雷器)。变压器高压侧也要有避雷器的保护。这是必要的高电压侧的保护。

此外,你们还要检查和注意,有无低压线路,包括信号线,通信线等,所有低压线路,是否通过架空线引入,如果是架空线引入,它们极易受雷电感应过电压,甚至遭直击雷击,那样就有可怕的引入过电压,或称侵入波过电压(在防雷界,称浪涌电压),在这种情况下,装几个SPD是不解决问题。因此,有必要将所有架空线引入的低压线路,全部改为电缆屏蔽引入,屏蔽两端接地,在引入端口,加装相应电压等级的SPD。在站内,也要注意,不能让各种线路暴露于空间,那样也会受感应雷过电压的。

由于缺乏对你的站的全面了解,以上的措施不一定完善,好在还有其它网友已经给你做了参谋和建议,你可综合采用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-5-7 10:55:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由昆雷在 2004/05/09 05:28pm 第 2 次编辑]

当然,过电压(包括雷电过电压和操作过电压)在传输过程中还会有衰减,在超高电压线路,冲击电晕对于衰减起到很大作用。在中压系统,架空地线对于它的衰减起到十分重要的作用。35kV及以下输电线路一般不会在全线路装架空地线,但在进入变电站之前装2公里长的架空地线,称做“进线保护段”,一来是为了衰减沿线路传输的过电压波的,次之是防止雷直击于变电站的近区线路。
总之,能够沿线路传输的过电压幅值肯定是比它的绝缘子的放电电压低的。因为,很明显,如果过电压幅值高于绝缘子的放电电压,首先绝缘子就放电了。
回复 支持 反对