楼主
发表于 2004-4-22 20:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从2004年开始,APC PERCH-5防浪涌插座在插座上贴了一个黄色不干胶的警示排:警告,严禁接在不间断电源的输出端和稳压电源的输出端。 但在2004年以前,APC的插座从来没有这个警示标志,而且很多人将APC插座当作便宜的第三级防雷设备使用。
APC的解释:打了8008100160 APC服务热线,他们的解释是:不间断电源和稳压电源会输出高次谐波,这些高次谐波被APC插座当作浪涌处理,因此会经常处于泄流的状态,长时间的工作导致压敏电阻过热以致烧毁。因此不可以接在UPS和稳压电源的输出端。
传说:已经有一些地方出现了防浪涌插座烧毁的事件,不仅仅是APC的。
如果上述两种说法属实,那么作防雷工程的注意了,在选择UPS后端的终端防浪涌设备一定要小心,否则麻烦大了。最好不要安装。同时APC或者其它防浪涌插座厂家如果负责任的话,是不是仅仅简单贴出一个警示标志而对此前已经将该类插座使用在不间断电源和稳压电源输出端的用户一个正式、有效传达的警告和解释。
关于上述问题,提出来给大家讨论,我想问题可能出在哪里,也许有解决办法,但未必成熟,请大家先发表一下意见。
沙发
发表于 2004-4-23 10:35:00 | 只看该作者
哈哈。这个问题我们早就注意到了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-4-23 10:40:00 | 只看该作者
哈哈,我现在家里用的POWER5就是在UPS后损坏的,从客户那里换回来后通过简单修理我就自己用在家里了,呵呵,用在家里基本看不出效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-4-23 11:02:00 | 只看该作者
是不是所有的防雷插座都有这个问题???
请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-4-23 12:08:00 | 只看该作者
有解决方案吗,发表一下看法嘛,雷神
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-4-23 14:44:00 | 只看该作者
使用含滤波电路的防雷插座。比如最简单的,使用ASP的LT A6 420NS-PRO。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-4-23 18:43:00 | 只看该作者
我没有见过因此而烧坏的APC插座,如果有的话,会是什么结果,我没打算拿一百多块钱的东西作试验,所以有切身体会的弟兄们给详细描述一下。
另外,是不是大型UPS,例如10KVA以上的在输出部分含有滤波装置,因此在大型UPS后端不必要担心高次谐波毁坏其后端的防浪涌插座。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-4-23 21:07:00 | 只看该作者
越大越麻烦……
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-4-23 22:47:00 | 只看该作者
我见过因为这种事烧了的防雷插座,他们到现在也没有明白原因,还一直怪质量问题,我也不想说。因为他们都是"防雷专家"。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-4-24 13:09:00 | 只看该作者
多少钱呀,怎么联系呢?雷神