发表于 2004-8-1 01:12:00 | 只看该作者
下面引用由zdayan2003/06/02 12:19pm 发表的内容:
仅供参考,。。。
1、增地网长度
2、增接地深度
3、加降阻剂
...

真够经典的~!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

72
发表于 2004-8-1 07:38:00 | 只看该作者
采用接地极串联\并联的方式,多打几根桩,地质条件好,几千元则可.
回复 支持 反对

使用道具 举报

73
发表于 2004-8-1 09:27:00 | 只看该作者
哈哈。真赌运气啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

74
发表于 2004-8-21 23:31:00 | 只看该作者
下面引用由zdayan2003/06/02 12:19pm 发表的内容:
仅供参考,。。。
1、增地网长度
2、增接地深度
3、加降阻剂
...
除此之外还可以换土、灌盐水等。还不行的话就叫检测人员把检测仪器的两根辅助地极插在地网上方,肯定通过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

75
发表于 2004-8-23 16:50:00 | 只看该作者
一根多少钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

76
发表于 2004-8-30 17:25:00 | 只看该作者
下面引用由防雷士2004/08/30 05:09pm 发表的内容:
梯式接地法,要考虑网格,和屏蔽系数,出钱都油有问题。我们公司做过好个0。05的地网。

呵呵。只要你能告诉我0.05欧姆的接地电阻是用什么表测量出来的我就相信。
回复 支持 反对

使用道具 举报

77
发表于 2004-9-7 09:04:00 | 只看该作者
呵呵~~把电流笔和电压笔都插在接地体0.05M处就可以测出来了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

78
发表于 2004-9-7 09:29:00 | 只看该作者
1欧的地网我做个几个,其中一个做了1400米水平地极,垂直地极采用人工钻孔填降阻材料,用了25T降阻材料,测量用200~300米线来测,电阻0.8欧姆。其他小于1欧姆的是在海边做的,没地方做地,只能把扁铁丢到海里,呵呵~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

79
发表于 2004-9-8 13:30:00 | 只看该作者
你那里离海近啊。放在广州可就难了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

80
发表于 2004-9-8 14:44:00 | 只看该作者
如果在海边可以做活动的接地排,用的时候放在海里,不用的时候拿出来,有效的接地电阻可以作到0.7(已经作过几个点了,最小的0.3最大0.7)