ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: hebin962
打印 上一主题 下一主题

如何做一个小于1欧的地网?

[复制链接]
101
发表于 2005-10-19 15:14:00 | 只看该作者
呵呵  看来大家的关于接地的问题很多哦 呵呵 其实可以打电话到我们公司这里来哦,我们最优秀的成绩:4000欧米的石头山,接地电阻做到0.1欧.呵呵 降低接地电阻不是问题,问题只是银子多少而已.
至于大家怀疑很久的接地电阻有没有必要做那么低其实人家也不是乱说的,也是按照国家短路电流要求计算出来的.纯粹的防雷本身就不需要过低的电阻.
回复 支持 反对

使用道具 举报

102
发表于 2005-10-24 16:21:00 | 只看该作者
学到不少东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

103
发表于 2005-10-30 12:00:00 | 只看该作者
下面引用由大白菜2005/10/19 03:14pm 发表的内容:
呵呵  看来大家的关于接地的问题很多哦 呵呵 其实可以打电话到我们公司这里来哦,我们最优秀的成绩:4000欧米的石头山,接地电阻做到0.1欧.呵呵 降低接地电阻不是问题,问题只是银子多少而已.
至于大家怀疑很久的接 ...

做变电站啊?哈。这些人一般不做变电站的。

前两天电话指导一朋友做了一个0.45欧姆的接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

104
发表于 2005-10-31 22:16:00 | 只看该作者
问一下,是冲击接地电阻还是工频接地电阻?这个问题很关键;还有,检测人员的心态和检测方式也是重要哦:)这两个问题咱不能自己骗自己!
回复 支持 反对

使用道具 举报

105
发表于 2005-11-7 10:57:00 | 只看该作者
嘿嘿 当然是工频接地 冲击接地根本不需要做那么低
TO:雷神老爷
俺们现在接的最多的骨头就是电力的 唉 好辛苦啊...
回复 支持 反对

使用道具 举报

106
发表于 2005-11-8 12:16:00 | 只看该作者
我们在云南做地网时也是随便打两个角钢下去就小于1欧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

107
发表于 2005-12-2 13:09:00 | 只看该作者
前两年给部队作了一个接地,土壤电阻率在4000左右,不过地方倒是很大,做了一个90m*90m的超级大地网,使用了两军用卡车的扁铁角钢,不过降阻剂到使用的便宜的稀土降阻剂。用士兵挖的地沟,场面太壮观了,做下来也就8点多,在高土壤电阻率地区作接地整个一个郁闷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

108
发表于 2005-12-8 10:29:00 | 只看该作者
下面引用由我估计2005/12/02 01:09pm 发表的内容:
前两年给部队作了一个接地,土壤电阻率在4000左右,不过地方倒是很大,做了一个90m*90m的超级大地网,使用了两军用卡车的扁铁角钢,不过降阻剂到使用的便宜的稀土降阻剂。用士兵挖的地沟,场面太壮观了,做下来 ...

你估计用几车别的土回填到地沟内接地电阻会是多少?那就是下了几车降阻剂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

109
发表于 2005-12-8 14:00:00 | 只看该作者
回填的时候当然全是换的黄土,还加了大量的蒋祖剂,挖出来那些都是石头,和沙粒,新疆的地质条件大家都知道。估计如果不加降阻剂也就十欧姆左右,用普通稀土降阻剂要想把十欧姆的地的地阻再往下降基本没多大用处
回复 支持 反对

使用道具 举报

110
发表于 2005-12-26 00:51:00 | 只看该作者
下面引用由大白菜2005/11/07 10:57am 发表的内容:
嘿嘿 当然是工频接地 冲击接地根本不需要做那么低
TO:雷神老爷
俺们现在接的最多的骨头就是电力的 唉 好辛苦啊...

这个可以多交流一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 18:46

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表