情况介绍:是分区的建筑群,塔群,寺庙群.
1.是否他们打完地桩实测地阻小于1欧的话,就不用做地网了呢?但等电位连接是必要的?
2.寺庙避雷带如何施工?会影响美观吗?
3.如果是独立做避雷塔针来保护建筑群,怎样计算才科学? 要注意什么?
沙发
发表于 2004-4-8 15:14:00 | 只看该作者
情况介绍:是分区的建筑群,塔群,寺庙群.
1.是否他们打完地桩实测地阻小于1欧的话,就不用做地网了呢?但等电位连接是必要的?
RE:对!而且,小于10欧姆就可以不做了。

2.寺庙避雷带如何施工?会影响美观吗?
RE:会影响啊。不过,职业的施工你根本看不出来。

3.如果是独立做避雷塔针来保护建筑群,怎样计算才科学? 要注意什么?
RE:最好别这么设计。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-4-12 22:18:00 | 只看该作者
3.如果是独立做避雷塔针来保护建筑群,怎样计算才科学? 要注意什么?
RE:计算方法是滚球法
应该注意的是独立避雷针不能做得太突出,要注意环境的艺术氛围,最好是能和周围环境溶为一体,比如说在寺庙里你可以建一个宝塔接闪,如果已经有一个塔的,就要再建一个更高的,确保安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-4-13 14:33:00 | 只看该作者
下面引用由呆鸟2004/04/12 10:18pm 发表的内容:
3.如果是独立做避雷塔针来保护建筑群,怎样计算才科学? 要注意什么?
RE:计算方法是滚球法
应该注意的是独立避雷针不能做得太突出,要注意环境的艺术氛围,最好是能和周围环境溶为一体,比如说在寺庙里你可以建一 ...

高!

不过,只要针可以保护塔投影的中心平面半径就足够了。尽量短,然后用视觉误差的夹角去校正。

回复 支持 反对