求助:钢结构库房防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-3-30 12:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一钢结构库房,高8米,面积2200平米,里面东西很重要,按三级防雷设计,利用0.6mm厚的钢板屋面做接闪器,利用钢柱做引下线(但钢柱直接暴露在库房里面,也就是说打雷时人可以碰到钢柱而触电),不知道可不可行,谢谢。
沙发
发表于 2004-3-31 09:34:00 | 只看该作者
1。钢板有点薄
2。钢柱不能外露,最好有绝缘护套,以防反击
3。只知道这些,等达人补充
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-3-31 10:18:00 | 只看该作者
1.图集上要求钢板大于0.5mm就行
2.想做绝缘,但不知道用什么方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-3-31 14:50:00 | 只看该作者
1、国标50057说钢板大于0.5mm就行。不信看第4.1.4条。

2、最简单的绝缘办法是:刷1毫米沥青层。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-3-31 16:55:00 | 只看该作者
“最简单的绝缘办法是:刷1毫米沥青层。”

能起作用么,打雷的时候,我用扁钢把所有钢柱联起来与库房内做等电为联结行么。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-3-31 23:13:00 | 只看该作者
规范要求:金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
         金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小    4mm,  铝板不应小于4mm。
   
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-4-1 09:11:00 | 只看该作者
那条规范啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-4-1 20:33:00 | 只看该作者
不是吧,,那条规范都不知道??GB50057-94第4.1.4条。
若要工程必要熟读规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-4-1 22:27:00 | 只看该作者
下面引用由hsr2004/03/31 04:55pm 发表的内容:
“最简单的绝缘办法是:刷1毫米沥青层。”
能起作用么,打雷的时候,我用扁钢把所有钢柱联起来与库房内做等电为联结行么。

随你……

建议仅仅是建议。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-4-1 22:27:00 | 只看该作者
下面引用由皮皮2004/04/01 08:33pm 发表的内容:
不是吧,,那条规范都不知道??GB50057-94第4.1.4条。
若要工程必要熟读规范。

哈哈:)
回复 支持 反对

使用道具 举报