使用道具 举报
让我改的话我首先:search GPX50-B4 replace all with PPS-XLT&search 具备防雷功能的UPS replace all with AM2-20/3+NPE&search ......
嘿嘿
1、引用标准不对。首先GB50057-94《建筑物防雷设计规范》的适用范围明确规定不适用于这个项目。而且你所引用的标准在方案中没有出现具体的引用条文,这在做防雷方案的时候是不允许的。
2、不专业术语太多。比如:满篇的‘防雷器’等等。
3、雷电入侵途径的分析太简单。你等于什么都说了又什么都没有说。
4、方案设计的条理性不很好。其中最关键的‘方案设计’部分巨简单。
5、部分安装有错误,不符合标准要求。请仔细检查。
优点:方案中带有产品安装的简略说明,这个很好,一般的人会忘记。
呵呵,总的说,方案做的很有深圳科通公司的特色。