ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 9282|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[求助]求教防直击雷方案?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-7-16 23:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,小弟现在有一难题请教?
有一长137米,宽44米的矩形区域需要做防直击雷保护,具体的尺寸见图,
请问:图中需要设几根避雷针才能将所有范围(仓库和露天货栈)保护起来?
注:1、请告知避雷针的高度和设置位置。
2、图中标水泥地的地方为空地,避雷针只能放在这些地方。
3、避雷针高度最好不要超过25米。
4、按三类保护设计。
5、建筑物高度11.5米。
6、附图见附件
沙发
发表于 2004-7-16 23:34:00 | 只看该作者
依你的要求,我看只能用提前放电避雷针进行保护,不知老兄打算花多少钞票做这个工程?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-7-17 09:08:00 | 只看该作者
不行啊,钞票不能太多,最好不要超过三万
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-7-17 09:40:00 | 只看该作者
小心增加了防雷器反而引雷入室
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-7-17 15:06:00 | 只看该作者
有不用带光用针的方法吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-7-20 08:33:00 | 只看该作者
你说不能超过25米,就算是25m一支,至少得8根。分别在长边两边安装。
其实可以增加针高的。因为是第三类,只要不超过60米都还是有效的。
不过太高了也不美观,那也还有很大的范围来回啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-7-20 10:33:00 | 只看该作者
呵呵。楼上的再想想。三类是没有错。但是你要保护的东西是高度11.5米的建筑物。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 14:44

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表