ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4412|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[注意]哪个设计方案好?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-9-18 17:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2003/09/21 1019am 第 2 次编辑]

各位好: [em27]:
   我这里有一棉花市场仓库(由6个并排的仓库<32.0*78.0米>组成,间隔分别为6.0米,40.0米,6.0米,40.0米,6.0米)需做防雷设计,当地雷暴日29.2。(概况:总占地长290米,宽78米,仓库高8.2米)
   现在有两个设想:方案1.共设2个25米高的独立铁塔避雷针。用提前放电接闪器ESE。(这样能防护住吗?另,谁有这样的接闪器售?请报适合此工程的产品产地,型号,价格等)
   方案 : 2.由于仓库屋顶是铁皮制成,利用它作接闪器,在仓库周围每18米做钢管接地极和引下线。
   以上两个方案请各位高手发表意见或发email到chinajsb920137@163.com.
沙发
发表于 2003-9-19 17:13:00 | 只看该作者
老兄,你是山东德州人吗?什么地方的我也是的。我是齐河人。在我们那么,雷不是很严重。我认为第二种效果不错。
在仓库周围做接地。最后将全部仓库地网连接在一起。OK。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-9-21 10:14:00 | 只看该作者
噢~~离你很近,夏津。
  我也同意你的看法,不过这样做会把人家的场地弄乱,估计造价五万元;第一个方案估价六万元,也省事。现在你认为那个方案好?
  交个朋友吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-9-21 12:27:00 | 只看该作者
雷电:你知道"山东德州气象局  陈建东 0534- 2629207 "吗?我有事求他,在"现代防雷技术论坛"
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-9-21 17:13:00 | 只看该作者
价格差不多建议用第一种,不仅美观,而且效果会好一些,做起来也方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-9-21 23:22:00 | 只看该作者
火狼??你直接打电话不就完了。累!

xjqxj雷电:夏津?我以为你是禹城的。有空去清河那边吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-9-22 00:41:00 | 只看该作者
看来缺少沟通……………
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-9-22 09:53:00 | 只看该作者
你好 我是新手 说的话对错您别在意:
  我觉得从效益上说还是第一种好些,但是我不知道你有没有计算是否存在保护不到的死角,我感觉2根针好像不怎么够 ,产品你在网上查了,很方便的了,我感觉还是中光的好了,第二种方案实际些,也便宜一些,熟人做好些,但要是多赚钱的话还是第一种啦.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2003-9-22 11:36:00 | 只看该作者
多谢各位指教!
火狼 :听说过陈建东,不太熟。以后加强联系吧!
通天雷神:清河去过,不常去,有事吗?
lhh777 :同意你的看法,“中光”的你用过吗?防护范围找专家算过,说没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-9-23 13:50:00 | 只看该作者
xjqxj雷电:你到德州东风路气象局,见到建东提我平帅的大名就好使:)哈哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 02:17

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表