关于A类防雷第一级电源应选择多大通流量的疑问,请回答!!?? (无内容)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-7-19 09:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正文为空!
沙发
发表于 2004-7-19 09:57:00 | 只看该作者
A类 - 那是采用了新国标 50343了

就是说可以是 10/350us波 Iimp>=20kA 或者 8/20us波In>=80kA